scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2022-02-12
查看scw威伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-04 21:59
想和各位电工师傅谈谈电机启动问题:11,15,18.5,22KW的电机直接启动和用星三角启动各需要多大的比较合适线,有多大的电流,什么时候需要用星三角,什么时候直接启动就行了(不考虑电机的电柜的距离和特殊环境温度)
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
李想
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 530 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5018 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2011-09-12
最后登录: 2024-07-05
查看李想的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-09 22:53
电机电压380V的,电流=功率的2倍,电线分别用4,6,10,16mm2.
李想
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 530 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5018 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2011-09-12
最后登录: 2024-07-05
查看李想的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-09 22:56
最好都用星三角降压启动最好