scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2022-02-12
查看scw威伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-04 21:59
想和各位电工师傅谈谈电机启动问题:11,15,18.5,22KW的电机直接启动和用星三角启动各需要多大的比较合适线,有多大的电流,什么时候需要用星三角,什么时候直接启动就行了(不考虑电机的电柜的距离和特殊环境温度)
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
wsc001
先做人后做事
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 573 点
下载积分: 2262 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2010-12-06
最后登录: 2023-01-10
查看wsc001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-11 20:52
选线要根据负载的种类 11KW启动风机用4平方线肯定不行如果是两极电机频繁启动用6平方都不保险,用那种方法启动10楼我赞成90KW直接启动你见过没有 看具体情怳