引用引用第11楼wwcwwc于2012-04-23 11:43发表的 :我认为你需要搞清楚漏电保护器的工作原理:是依靠零时互感器感应到的不平衡电流,一般为35mA左右。当不平衡电流大于这个值时主令开关动作,反之不动作。处理是否达到这个值,就是你排障的方向。
引用引用第20楼hjjjq于2012-04-23 18:39发表的 :零线和火线不统一,A车间的火线是B车间的零线
引用引用第26楼wqh清风于2012-04-23 21:02发表的 :23楼正解,当两个车间同时用的时候,两个车间的负载漏电电流加起来等于100A漏电开关的动作电流,所以就会跳闸,当只用一个车间就没有到达100A漏电开关的动作电流,所以就当然不会跳闸;建议换一个再大一点的漏电开关!