wlx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 498 点
下载积分: 2210 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2009-09-05
最后登录: 2020-03-08
查看wlx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-23 09:10
两个车间共用一个100 A 漏电,只能一个车间工作,或他或他,单独开那个车间都没问题,不能同时工作,同时开 5 分钟左右就跳漏电,时间不是特别准也没有规律:一个车间只有8 只日光灯,另一个车间有电脑设备和拼晒设备。
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 481 个
工控威望: 716 点
下载积分: 443 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2008-06-06
最后登录: 2024-11-05
查看hsl200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-18 17:22
一个车间只有8 只日光灯,另一个车间有电脑设备和拼晒设备??这么点设备啊。
1、既然开关跳了,说明有漏电现象;
2、开其中任何一个车间不跳,同时开却跳,这说明两个车间都有漏电的现象,只是每个车间漏电并不大;

3、你先调节一下这个漏电开关的漏电整定值(开关侧面),这样完全可以解决这个问题。完全没有必要购买一个新的
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。