两个车间共用一个100 A 漏电,只能一个车间工作,或他或他,单独开那个车间都没问题,不能同时工作,同时开 5 分钟左右就跳漏电,时间不是特别准也没有规律:一个车间只有8 只日光灯,另一个车间有电脑设备和拼晒设备。
白发人生
不求精,但求解
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 350 点
下载积分: 3450 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2011-11-14
最后登录: 2017-04-25
查看白发人生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-23 22:01
引用
引用第20楼hjjjq于2012-04-23 18:39发表的  :
零线和火线不统一,A车间的火线是B车间的零线

这个结论也太武断了吧?!要好好弄清楚供电系统的最基本问题了
求解   求精  工控工程、低压电气自动化控制服务
白发人生
不求精,但求解
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 350 点
下载积分: 3450 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2011-11-14
最后登录: 2017-04-25
查看白发人生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-23 22:06
引用
引用第26楼wqh清风于2012-04-23 21:02发表的  :

23楼正解,当两个车间同时用的时候,两个车间的负载漏电电流加起来等于100A漏电开关的动作电流,所以就会跳闸,当只用一个车间就没有到达100A漏电开关的动作电流,所以就当然不会跳闸;

建议换一个再大一点的漏电开关!

漏电电流达到100A这个车间还能够用吗呵呵
求解   求精  工控工程、低压电气自动化控制服务