两个车间共用一个100 A 漏电,只能一个车间工作,或他或他,单独开那个车间都没问题,不能同时工作,同时开 5 分钟左右就跳漏电,时间不是特别准也没有规律:一个车间只有8 只日光灯,另一个车间有电脑设备和拼晒设备。
llb
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 386 点
下载积分: 14010 分
在线时间: 623(小时)
注册时间: 2008-01-19
最后登录: 2024-09-27
查看llb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-18 11:39
引用
引用第11楼wwcwwc于2012-04-23 11:43发表的  :
我认为你需要搞清楚漏电保护器的工作原理:是依靠零时互感器感应到的不平衡电流,一般为35mA左右。当不平衡电流大于这个值时主令开关动作,反之不动作。
处理是否达到这个值,就是你排障的方向。

有道理!