电机I=功率/380/1.732*η ( 电机是有效率的;而电热是电阻线路;在计算上要注意) 我不知道你的电热是220V还是380V的,如果是220V分成三相的话;电机电流104A,电热(每项17KW算是77A)总电流为1811A;181/(5-8)=36.2-22.6平方mm,;圆整选型35或25平方mm铜芯多股线;如果供电距离长的话还要算线阻压降,电缆截面要增加。(个人推荐:50米内按上选用,以上按每增加10米加2.7A电流选型电缆)
[ 此帖被hjx在2011-10-02 09:22重新编辑 ]