zungli
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 177 点
下载积分: 723 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2011-09-18
最后登录: 2019-11-08
查看zungli的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-30 21:25
总功率105KW,马达55KW,加热器50KW,需要用多粗的电缆?国标3*95平方的铜线够不够的?
hjx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 210 点
下载积分: 806 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2008-12-14
最后登录: 2014-01-27
查看hjx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-02 01:56
电机I=功率/380/1.732*η   ( 电机是有效率的;而电热是电阻线路;在计算上要注意) 我不知道你的电热是220V还是380V的,如果是220V分成三相的话;电机电流104A,电热(每项17KW算是77A)总电流为1811A;181/(5-8)=36.2-22.6平方mm,;圆整选型35或25平方mm铜芯多股线;如果供电距离长的话还要算线阻压降,电缆截面要增加。(个人推荐:50米内按上选用,以上按每增加10米加2.7A电流选型电缆)
[ 此帖被hjx在2011-10-02 09:22重新编辑 ]