总功率105KW,马达55KW,加热器50KW,需要用多粗的电缆?国标3*95平方的铜线够不够的?
付玉明
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 285 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2011-09-11
最后登录: 2018-03-08
查看付玉明的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-02 00:03