总功率105KW,马达55KW,加热器50KW,需要用多粗的电缆?国标3*95平方的铜线够不够的?
penzhenjian
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 500 点
下载积分: 2339 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 2009-05-14
最后登录: 2024-08-22
查看penzhenjian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-02 00:59
够了,如果加热是单相的话,要三相平分接线