新宿舍楼电缆截面选择问题 急救!
上一主题
下一主题
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
小徒弟
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
372 个
工控威望:
499 点
下载积分:
1186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间:
2010-06-19
最后登录:
2024-04-28
查看小徒弟的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-08-19 20:45
只看楼主
|
小
中
大
小弟公司要新盖一宿舍楼 一共四层 一楼为食堂 共150A(就是现在的食堂将搬到一楼,所以有标准可依) 二 三 四 楼为员工宿舍 标准是一层为36间房 一间房一台1.5匹空调 一台2KW电热水器 一台2KW电磁炉 一台500W电饭锅 一台电视 求教这楼共要用多粗电缆?(距离150米) 小弟没有经验 请师傅们费心 感谢感谢
[ 此帖被小徒弟在2011-08-19 23:38重新编辑 ]
分享
小徒弟
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
372 个
工控威望:
499 点
下载积分:
1186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间:
2010-06-19
最后登录:
2024-04-28
查看小徒弟的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-19 21:17
只看该作者
|
小
中
大
有经验的师傅
分享
jdk1126
活到老学到老!!!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
271 个
工控威望:
470 点
下载积分:
1013 分
在线时间: 259(小时)
注册时间:
2009-05-09
最后登录:
2024-11-14
查看jdk1126的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-08-20 16:22
只看该作者
|
小
中
大
楼主,如果这些电器同时使用,每层楼就是900多安电流,我不敢算了,如果按常规用150的电缆可以安全使用
〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。
分享
jxh668
jxh668
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1429 个
工控威望:
2169 点
下载积分:
4006 分
在线时间: 829(小时)
注册时间:
2009-12-21
最后登录:
2024-11-23
查看jxh668的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-08-20 17:04
只看该作者
|
小
中
大
用两条150的电缆吧
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
分享
小徒弟
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
372 个
工控威望:
499 点
下载积分:
1186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间:
2010-06-19
最后登录:
2024-04-28
查看小徒弟的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2011-08-20 18:13
只看该作者
|
小
中
大
可能不能死算 因为还有一个利用率在里面 这种事没有搞过所以心里没有底 不知道师傅们公司有没有宿舍 能不能给个参考
分享
农村娃
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看农村娃的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2011-08-20 18:19
只看该作者
|
小
中
大
个人认为利用率是个关键词
分享
李飞
天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
133 个
工控威望:
248 点
下载积分:
939 分
在线时间: 107(小时)
注册时间:
2008-07-21
最后登录:
2024-03-16
查看李飞的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2011-08-20 19:13
只看该作者
|
小
中
大
不管咋样要考虑全部再乘个利用率?%就可以了 这里以80%算
一间房电器全用时大概9000w/220v=40.9A 36*40.9=1472.4 A 二楼 三楼 四楼 1472.4*3=4417.2A 综上结果电流之大 所以每一层分开布线 用120mm2的线布线 能承受300A正常情况是足够了
分享
小徒弟
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
372 个
工控威望:
499 点
下载积分:
1186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间:
2010-06-19
最后登录:
2024-04-28
查看小徒弟的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2011-08-20 20:13
只看该作者
|
小
中
大
急用 还有师傅有不同见解吗?
分享
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1400 个
工控威望:
1504 点
下载积分:
13259 分
在线时间: 2203(小时)
注册时间:
2008-03-19
最后登录:
2024-11-22
查看小蜜蜂的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2011-08-20 21:53
只看该作者
|
小
中
大
不要听6楼胡扯,他都把电算到1相上了,你可以分到3相上去,1472/3=400多A每相,所以每楼单独进三相五线,185mm2好了。
分享
zbq226085
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
38 个
工控威望:
165 点
下载积分:
639 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2009-05-11
最后登录:
2012-10-18
查看zbq226085的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2011-08-20 22:18
只看该作者
|
小
中
大
1472/3=400多A每相,乘以同时系数,可查相关资料,95或120电缆就差不多了
分享
烟来如此
哥没人恋哥自恋
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
109 个
工控威望:
494 点
下载积分:
466 分
在线时间: 30(小时)
注册时间:
2010-11-30
最后登录:
2013-01-15
查看烟来如此的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2011-08-20 23:56
只看该作者
|
小
中
大
空调1.1+2+2+0.5+电视0.8*36个房间×3层+食堂150A=75千瓦共 150得线怎么也不够吧
反正没有死过一次干脆不怕死
分享
烟来如此
哥没人恋哥自恋
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
109 个
工控威望:
494 点
下载积分:
466 分
在线时间: 30(小时)
注册时间:
2010-11-30
最后登录:
2013-01-15
查看烟来如此的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2011-08-21 00:09
只看该作者
|
小
中
大
引用
引用第2楼jdk1126于2011-08-20 16:22发表的 :
楼主,如果这些电器同时使用,每层楼就是900多安电流,我不敢算了,如果按常规用150的电缆可以安全使用
900A怎么算的
反正没有死过一次干脆不怕死