小弟公司要新盖一宿舍楼 一共四层 一楼为食堂 共150A(就是现在的食堂将搬到一楼,所以有标准可依) 二 三 四 楼为员工宿舍 标准是一层为36间房 一间房一台1.5匹空调 一台2KW电热水器 一台2KW电磁炉 一台500W电饭锅 一台电视 求教这楼共要用多粗电缆?(距离150米) 小弟没有经验 请师傅们费心 感谢感谢
[ 此帖被小徒弟在2011-08-19 23:38重新编辑 ]
分享
烟来如此
哥没人恋哥自恋
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
109 个
工控威望:
494 点
下载积分:
466 分
在线时间: 30(小时)
注册时间:
2010-11-30
最后登录:
2013-01-15
查看烟来如此的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-20 23:56
全看
|
小
中
大
空调1.1+2+2+0.5+电视0.8*36个房间×3层+食堂150A=75千瓦共 150得线怎么也不够吧
反正没有死过一次干脆不怕死
分享
烟来如此
哥没人恋哥自恋
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
109 个
工控威望:
494 点
下载积分:
466 分
在线时间: 30(小时)
注册时间:
2010-11-30
最后登录:
2013-01-15
查看烟来如此的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-08-21 00:09
全看
|
小
中
大
引用
引用第2楼jdk1126于2011-08-20 16:22发表的 :
楼主,如果这些电器同时使用,每层楼就是900多安电流,我不敢算了,如果按常规用150的电缆可以安全使用