小徒弟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2024-04-28
查看小徒弟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-19 20:45
小弟公司要新盖一宿舍楼  一共四层   一楼为食堂   共150A(就是现在的食堂将搬到一楼,所以有标准可依) 二  三  四  楼为员工宿舍   标准是一层为36间房    一间房一台1.5匹空调  一台2KW电热水器   一台2KW电磁炉  一台500W电饭锅  一台电视        求教这楼共要用多粗电缆?(距离150米)  小弟没有经验  请师傅们费心   感谢感谢    
[ 此帖被小徒弟在2011-08-19 23:38重新编辑 ]
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1507 点
下载积分: 13266 分
在线时间: 2204(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-26
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-20 21:53
不要听6楼胡扯,他都把电算到1相上了,你可以分到3相上去,1472/3=400多A每相,所以每楼单独进三相五线,185mm2好了。