楼主  发表于: 2011-08-19 20:45
小弟公司要新盖一宿舍楼  一共四层   一楼为食堂   共150A(就是现在的食堂将搬到一楼,所以有标准可依) 二  三  四  楼为员工宿舍   标准是一层为36间房    一间房一台1.5匹空调  一台2KW电热水器   一台2KW电磁炉  一台500W电饭锅  一台电视        求教这楼共要用多粗电缆?(距离150米)  小弟没有经验  请师傅们费心   感谢感谢    
[ 此帖被小徒弟在2011-08-19 23:38重新编辑 ]
小徒弟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2024-04-28
查看小徒弟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-19 21:17
有经验的师傅
小徒弟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2024-04-28
查看小徒弟的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-20 18:13
可能不能死算  因为还有一个利用率在里面   这种事没有搞过所以心里没有底   不知道师傅们公司有没有宿舍  能不能给个参考  
小徒弟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2024-04-28
查看小徒弟的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-20 20:13
急用   还有师傅有不同见解吗?
小徒弟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2024-04-28
查看小徒弟的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-21 19:39
师傅们多顶啊  
小徒弟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2024-04-28
查看小徒弟的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-08-22 19:36
不就是个宿舍嘛   现在我们公司的用电峰值还只有700KW呢  包括400KW热处理   变压器是要新做的  正在估算中呢
小徒弟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2024-04-28
查看小徒弟的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-08-22 20:14
小弟真要的是哪位有经验的师傅  比如空调到了温度压缩机就停止工作了  再比如热水器也不可能每时每刻都在加热吧 水温到了就不加热了保温很久呢  再比如电磁炉一天最多也就用两个小时
小徒弟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2024-04-28
查看小徒弟的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-08-23 19:49
没有师傅做过这事?
小徒弟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2024-04-28
查看小徒弟的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-08-25 21:55
小徒弟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2024-04-28
查看小徒弟的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-08-30 23:40
我还是选180X3+2X95的吧  这可不是开玩笑的