新宿舍楼电缆截面选择问题 急救!
上一主题
下一主题
小徒弟
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
372 个
工控威望:
499 点
下载积分:
1186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间:
2010-06-19
最后登录:
2024-04-28
查看小徒弟的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-08-19 20:45
全看
|
小
中
大
小弟公司要新盖一宿舍楼 一共四层 一楼为食堂 共150A(就是现在的食堂将搬到一楼,所以有标准可依) 二 三 四 楼为员工宿舍 标准是一层为36间房 一间房一台1.5匹空调 一台2KW电热水器 一台2KW电磁炉 一台500W电饭锅 一台电视 求教这楼共要用多粗电缆?(距离150米) 小弟没有经验 请师傅们费心 感谢感谢
[ 此帖被小徒弟在2011-08-19 23:38重新编辑 ]
分享
李飞
天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
133 个
工控威望:
248 点
下载积分:
939 分
在线时间: 107(小时)
注册时间:
2008-07-21
最后登录:
2024-03-16
查看李飞的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-20 19:13
全看
|
小
中
大
不管咋样要考虑全部再乘个利用率?%就可以了 这里以80%算
一间房电器全用时大概9000w/220v=40.9A 36*40.9=1472.4 A 二楼 三楼 四楼 1472.4*3=4417.2A 综上结果电流之大 所以每一层分开布线 用120mm2的线布线 能承受300A正常情况是足够了