songxiubing
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 196 点
下载积分: 3977 分
在线时间: 197(小时)
注册时间: 2009-02-02
最后登录: 2024-06-28
查看songxiubing的 主题 / 回贴
108楼  发表于: 2011-06-01 16:29
用常闭点是正确的
mogee
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 244 点
下载积分: 951 分
在线时间: 193(小时)
注册时间: 2009-05-31
最后登录: 2024-11-15
查看mogee的 主题 / 回贴
109楼  发表于: 2011-06-02 17:23
在我看来,一般要有常闭点,在连线断掉的情况下,机器进入急停状态,相当于给维修人员报警。
若是常开,连线断掉,出现紧急情况,机器不会急停,很容易出问题,在PLC编程的时候,急停
触点与外部急停开关信号时相反的。
我的工控
不积跬步,无以至千里,不积小流,无以成江海。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 287 点
下载积分: 424 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2010-12-20
最后登录: 2024-09-14
查看我的工控的 主题 / 回贴
110楼  发表于: 2011-06-02 17:27
对,这种急停,一旦线路出问题(断线)将失去了急停的作用。造成严重的事故。
这无尽的雨丝,有没有勾起你的回忆?对你来说,也许我不再重要。但只要你能记得我,我就已经无比欣慰。知道这雨让我想起了什么吗?你的眼泪。一滴滴的,晶莹如珠,包裹着过去岁月的沙粒,在我的心头滚动。
wycfm25202
糊涂
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 164 个
工控威望: 253 点
下载积分: 2465 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2010-08-18
最后登录: 2024-09-25
查看wycfm25202的 主题 / 回贴
111楼  发表于: 2011-06-02 17:35
急停最好还是用常闭,可靠性比常开好,正常情况下都可用。
pujiangang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 394 个
工控威望: 378 点
下载积分: 2173 分
在线时间: 302(小时)
注册时间: 2007-08-06
最后登录: 2024-09-19
查看pujiangang的 主题 / 回贴
112楼  发表于: 2011-06-02 18:07
PLC断电再送上后,容易扑捉到闭点的信号,容易引起别的动作,我估计他因这种原因,把闭点改成开点的,安全上稍微差些
笨者天下
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 188 点
下载积分: 3163 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2010-07-22
最后登录: 2024-11-15
查看笨者天下的 主题 / 回贴
113楼  发表于: 2011-06-02 18:29
一般都接常闭点
即使外部有误操作(如断线等等),也能保护。接常开点,就不能做到这点。
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2024-11-13
查看路在何方的 主题 / 回贴
114楼  发表于: 2011-06-02 20:08
接成常开叫好比PLC程序里面指令取反一样。
songzuolei
中达电通
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 6656 点
下载积分: 4198 分
在线时间: 363(小时)
注册时间: 2010-05-03
最后登录: 2024-10-05
查看songzuolei的 主题 / 回贴
115楼  发表于: 2011-06-02 20:10
应该是接常闭的
代理台达变频器,PLC,触摸屏,设备维修,控制柜制作      QQ;171986645  手机13921226012
乾隆王朝
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 144 点
下载积分: 537 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2011-03-01
最后登录: 2023-10-23
查看乾隆王朝的 主题 / 回贴
116楼  发表于: 2011-06-03 13:36
常闭更安全
jin5321
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 930 点
下载积分: 475 分
在线时间: 155(小时)
注册时间: 2011-05-05
最后登录: 2015-06-09
查看jin5321的 主题 / 回贴
117楼  发表于: 2011-06-03 13:57
从安全上考虑必须接常闭,我一直有的都是常闭,PLC输出com端也要断开考虑到PLC触点损坏
jiangwei
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 376 个
工控威望: 451 点
下载积分: 3030 分
在线时间: 273(小时)
注册时间: 2007-09-24
最后登录: 2024-11-15
查看jiangwei的 主题 / 回贴
118楼  发表于: 2011-06-03 22:43
我们改设备时,急停都用两个常闭,一个用于到PLC(常闭用于防止断线)一个用于PLC负载输出总电源控制
今天的努换来明天的收获
q4577411
互相交流 提升自我
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 111 点
下载积分: 631 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2011-06-03
最后登录: 2014-06-04
查看q4577411的 主题 / 回贴
119楼  发表于: 2011-06-03 23:23
看你的习惯啊  有时候懒得换接点或者接点接错啊试机得时候又没有接点更换那么  直接改下PLC程式就OK了   没什么关系的了
互相交流  提升自我