hawson
QQ:1056748134
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 360 个
工控威望: 1079 点
下载积分: 1120 分
在线时间: 436(小时)
注册时间: 2009-03-12
最后登录: 2024-12-22
查看hawson的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-05 14:48
最近看到一个控制电路急停按钮用常开点接PLC输入点,限位开关也用常开点接PLC输入点。这个控制电路工作多年了,很正常,可总是觉得怪怪的,但说不出错在哪里。大家议议。
昆仑通态解密,Q系列运动模块,Q系PLC解密,S7-200 SMART解密,海泰克PWS-6XXX系列解密, MT6103ip/8070iE系列解密 FPXH GOT1000、GT11、GT12、GT32,台达DOP-A57、DOP-B10屏,ES2,汇川HU1,HU2解密 QQ微信:1056748134 ,手机13959970662 ,www.qzlygk.com
shaolinsi
佛曰:不可说
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 561 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 1554 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2010-05-04
最后登录: 2014-11-13
查看shaolinsi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-05 14:55
关于接法要看程序中如何用,在PLC中,接常开常闭基本上没有多大差别。如果可能最好是按照习惯来接。
饿米豆腐
wei0212007
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1166(小时)
注册时间: 2007-04-19
最后登录: 2024-12-28
查看wei0212007的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-05 14:55
这种急停,一旦线路出问题(断线)将失去了急停的作用。造成严重的事故。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(似水ing) 正解
  • 下载积分:+1(zhangli019) 热心助人
  • 下载积分:+3(dl2006) 热心助人
  • 下载积分:+1(hswangliqun) 优秀文章
    jx_einstein
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 868 个
    工控威望: 1047 点
    下载积分: 2421 分
    在线时间: 860(小时)
    注册时间: 2010-01-09
    最后登录: 2024-11-28
    查看jx_einstein的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-05-05 14:56
    可以接常开,也可以常闭
    dream8888
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看dream8888的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-05-05 15:02
    二楼说的有道理,急停走PLC的话常开常闭都可以,但是如果断线呢!呵呵
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(dl2006)
    luyanping
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 161 点
    下载积分: 512 分
    在线时间: 66(小时)
    注册时间: 2010-09-11
    最后登录: 2024-08-23
    查看luyanping的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-05-05 15:06
    换成常闭,然后在程序里改成相反就行了。一般应该接常闭,只要有问题能自动断开执行动作,安全性要高。设计中要注意这些问题。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(dl2006)
    wmzhang2008
    赤脚
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 117 个
    工控威望: 256 点
    下载积分: 8503 分
    在线时间: 145(小时)
    注册时间: 2011-03-05
    最后登录: 2024-01-17
    查看wmzhang2008的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-05-05 15:16
    我接触到的,一般常闭接到安全回路-安全继电器;和有光幕,光栅控制器的安全控制等级相似。安全第一吗!然后给PLC一个急停信号常开常都无所谓。瞎说说奥
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(yexinping) 优秀文章
  • 下载积分:+1(dl2006)
    sunpeter
    工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 557 个
    工控威望: 552 点
    下载积分: 2582 分
    在线时间: 612(小时)
    注册时间: 2009-08-18
    最后登录: 2024-12-18
    查看sunpeter的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-05-05 16:29
    这个控制电路工作多年了,很正常,可总是觉得怪怪的,但说不出错在哪里。大家议议。


    有什么怪的。为什么要急停,电路接常开那就不叫急停!!!!!!!!!!
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(dl2006)
    lu831226
    代理施耐德西门子等品牌的元件!
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 312 个
    工控威望: 541 点
    下载积分: 2493 分
    在线时间: 54(小时)
    注册时间: 2011-04-03
    最后登录: 2020-09-26
    查看lu831226的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-05-05 16:30
    如果急停按钮只有一对触点,那么常开常闭都无所谓,如果想保证万无一失最好要有两对,一开一闭,或者两闭!
    QQ32135553
    q303w
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 80 个
    工控威望: 308 点
    下载积分: 524 分
    在线时间: 29(小时)
    注册时间: 2007-07-29
    最后登录: 2024-09-23
    查看q303w的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-05-05 17:01
    失去“急停”的意义,忽略设备事故和人身事故的概念。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(dl2006)
    hswangliqun
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 233 个
    工控威望: 355 点
    下载积分: 2058 分
    在线时间: 307(小时)
    注册时间: 2009-08-24
    最后登录: 2024-12-28
    查看hswangliqun的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-05-05 17:29
    支持2楼
    hubaiyuan
    hubai
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 420 个
    工控威望: 609 点
    下载积分: 21763 分
    在线时间: 322(小时)
    注册时间: 2010-11-20
    最后登录: 2024-11-21
    查看hubaiyuan的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-05-05 18:45
    急停急停,紧急断开停止嘛
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(dl2006)