何舞汽
多谈些问题,少谈些主义!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 176 个
工控威望: 623 点
下载积分: 8370 分
在线时间: 253(小时)
注册时间: 2010-02-24
最后登录: 2024-07-16
查看何舞汽的 主题 / 回贴
156楼  发表于: 2011-10-22 23:39
要接常闭是不用置疑的!没得商量!但急停是否独立于PLC之外以及是否要切断控制电源则不能一概而论。这涉及到成本以及具体的机构会有不同的接法!
闲坐莫谈国是!
recoiler
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 127 点
下载积分: 621 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2011-08-20
最后登录: 2017-10-03
查看recoiler的 主题 / 回贴
157楼  发表于: 2011-10-23 00:57
接常闭比较安全
shxboy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 280 点
下载积分: 928 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2009-05-13
最后登录: 2024-12-02
查看shxboy的 主题 / 回贴
158楼  发表于: 2011-10-23 01:40
我们要求必须接长闭点。要不就失去意思了!
怀才就像怀孕,时间长了总要显露出来!
jiaotshd
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 163 点
下载积分: 895 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2011-09-05
最后登录: 2024-05-29
查看jiaotshd的 主题 / 回贴
159楼  发表于: 2011-10-23 11:16
这种急停,一旦线路出问题(断线)将失去了急停的作用。造成严重的事故。
鑫鑫兴兴
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看鑫鑫兴兴的 主题 / 回贴
160楼  发表于: 2011-11-12 21:41
急停按钮用常闭最直接达到目的就行。   
cdtyyang
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看cdtyyang的 主题 / 回贴
161楼  发表于: 2011-11-12 22:03
急停开关是用来作安全防护用的,一般都是接常闭点。
huosang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 216 个
工控威望: 345 点
下载积分: 8462 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2011-05-03
最后登录: 2024-12-13
查看huosang的 主题 / 回贴
162楼  发表于: 2011-11-12 22:09
PLC内常看到这种电路,设计应该想到安全问题吧?限位上用得较多的呢
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2022-02-12
查看scw威伟的 主题 / 回贴
163楼  发表于: 2011-11-12 22:22
是的,常开常闭都可以进入PLC而且可以达到效果,接常开不安全我刚想通,断线的话程序里还是一直闭合的,停不了,要是接常开,遇到断线不用安急停程序自己就停了。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
gongyekongzh
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看gongyekongzh的 主题 / 回贴
164楼  发表于: 2011-11-12 22:24
常闭应该要安全点吧
张好明
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 145 点
下载积分: 556 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2011-09-15
最后登录: 2013-07-27
查看张好明的 主题 / 回贴
165楼  发表于: 2011-11-13 00:22
有关安全的一般接常闭,比如门禁等
momo0720
人外有人,天外有天!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 458 个
工控威望: 2028 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 615(小时)
注册时间: 2009-09-11
最后登录: 2024-12-02
查看momo0720的 主题 / 回贴
166楼  发表于: 2011-11-13 07:12
常閉才是正確的
如果被老鼠咬斷線才會知道有問題.
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
mlsyg
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 196 点
下载积分: 525 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2011-11-04
最后登录: 2022-03-16
查看mlsyg的 主题 / 回贴
167楼  发表于: 2011-11-13 07:45
用两条线路,两个长闭按钮,
可以防止线路断线引起的误动作,也可以避免误碰按钮,或者震动对按钮的影响,灵敏加可靠