最近看到一个控制电路急停按钮用常开点接PLC输入点,限位开关也用常开点接PLC输入点。这个控制电路工作多年了,很正常,可总是觉得怪怪的,但说不出错在哪里。大家议议。
Q系列运动模块,Q系PLC解密,S7-200 SMART解密,海泰克PWS-6XXX系列解密, MT6103ip/8070iE系列解密 FPXH GOT1000、GT11、GT12、GT32,台达DOP-A57、DOP-B10屏,ES2,汇川HU1,HU2解密 QQ微信:1056748134 ,手机13959970662 ,www.qzlygk.com
mogee
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 244 点
下载积分: 951 分
在线时间: 193(小时)
注册时间: 2009-05-31
最后登录: 2024-11-15
查看mogee的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-02 17:23
在我看来,一般要有常闭点,在连线断掉的情况下,机器进入急停状态,相当于给维修人员报警。
若是常开,连线断掉,出现紧急情况,机器不会急停,很容易出问题,在PLC编程的时候,急停
触点与外部急停开关信号时相反的。