用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
急停按钮的接法
上一主题
下一主题
«
8
9
10
11
12
13
14
15
»
Pages: 11/22 Go
老怪
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
42 个
工控威望:
111 点
下载积分:
539 分
在线时间: 40(小时)
注册时间:
2010-10-07
最后登录:
2022-03-18
查看老怪的
主题
/
回贴
120楼
发表于: 2011-06-05 23:09
只看该作者
|
小
中
大
急停必须要断开主电路
分享
c陈建国
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看c陈建国的
主题
/
回贴
121楼
发表于: 2011-06-09 18:02
只看该作者
|
小
中
大
急停接常开的接法在理论上是可以的,但现场实际都是接常闭的,否则你会造成意想不到的麻烦。就像照明回路里,开关接到火线上和零线上都能实现对照明的控制,但会造成严重的安全隐患。
分享
忆江南
工业自动化专业设计
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
199 个
工控威望:
296 点
下载积分:
531 分
在线时间: 75(小时)
注册时间:
2011-06-02
最后登录:
2024-09-10
查看忆江南的
主题
/
回贴
122楼
发表于: 2011-06-09 22:43
只看该作者
|
小
中
大
人家没错,你当然看不出错在哪里了
呵呵,只是习惯问题
自动化专业设计 ——设计不一样的人生
分享
农村娃
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看农村娃的
主题
/
回贴
123楼
发表于: 2011-06-09 22:45
只看该作者
|
小
中
大
引用
引用第4楼dream8888于2011-05-05 15:02发表的 :
二楼说的有道理,急停走PLC的话常开常闭都可以,但是如果断线呢!呵呵
就算你用的是常开那么断了线你能刹住车?嘿嘿
分享
xlqlh
秦汉
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
375 个
工控威望:
1888 点
下载积分:
14144 分
在线时间: 122(小时)
注册时间:
2011-03-28
最后登录:
2021-04-24
查看xlqlh的
主题
/
回贴
124楼
发表于: 2011-06-09 22:48
只看该作者
|
小
中
大
接常闭,否则一旦线路出问题,(断线),你就不易感觉到,将失去了急停的作用。造成严重的事故
秦汉
分享
wshwsh123tm
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看wshwsh123tm的
主题
/
回贴
125楼
发表于: 2011-06-10 00:39
只看该作者
|
小
中
大
接常开常闭,电路都能工作,但是一断线常开就有问题。正常接常闭。
分享
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
630 个
工控威望:
825 点
下载积分:
21581 分
在线时间: 346(小时)
注册时间:
2010-10-27
最后登录:
2024-05-10
查看沙痕的
主题
/
回贴
126楼
发表于: 2011-06-10 16:16
只看该作者
|
小
中
大
呵呵,看了大家的说法,各有个的道理,其实是你们谁都没有错;这个问题分成几种来说,看设计者的意思
分享
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
588 个
工控威望:
2719 点
下载积分:
16620 分
在线时间: 270(小时)
注册时间:
2009-05-10
最后登录:
2023-12-16
查看ymr78419972的
主题
/
回贴
127楼
发表于: 2011-06-10 16:48
只看该作者
|
小
中
大
最好还是接常闭点进PLC输入,在程序中使用常闭点。这样当外部急停按下后,输入点断开,触点恢复导通。
山河今仍在,壮志在何方?
分享
1138332794
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看1138332794的
主题
/
回贴
128楼
发表于: 2011-06-10 18:12
只看该作者
|
小
中
大
这种急停,一旦线路出问题(断线)将失去了急停的作用。造成严重的事故
分享
余清华
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看余清华的
主题
/
回贴
129楼
发表于: 2011-06-10 20:53
只看该作者
|
小
中
大
分享
fudong
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
543 个
工控威望:
648 点
下载积分:
2659 分
在线时间: 507(小时)
注册时间:
2008-09-19
最后登录:
2024-11-10
查看fudong的
主题
/
回贴
130楼
发表于: 2011-06-10 21:22
只看该作者
|
小
中
大
支持 接急停接长闭点,二楼说的好 常开如果断线 那就不能起到急停的作用, 而常闭点 按下时 有明显的断开点
分享
zhy0011520
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
196 个
工控威望:
310 点
下载积分:
985 分
在线时间: 20(小时)
注册时间:
2011-03-10
最后登录:
2024-09-03
查看zhy0011520的
主题
/
回贴
131楼
发表于: 2011-06-10 22:45
只看该作者
|
小
中
大
一般普遍流行做法是都是接常开,这和个人爱好有关,也可以是常闭
分享
上一主题
下一主题
«
8
9
10
11
12
13
14
15
»
Pages: 11/22 Go
工控人家园
综合讨论
急停按钮的接法
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问