  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
大脚丫
挣着卖白菜的钱,操着卖白粉的心。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 3184 点
下载积分: 3359 分
在线时间: 259(小时)
注册时间: 2010-01-08
最后登录: 2015-02-08
查看大脚丫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-04 07:50
触摸屏12345对PLC47123      但就是通讯不上    触摸屏的COM等一直在闪   就跟通讯上了一样             触摸屏报与PLC没通讯上
huangyue
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 339 个
工控威望: 2884 点
下载积分: 11558 分
在线时间: 364(小时)
注册时间: 2010-12-21
最后登录: 2024-12-17
查看huangyue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-04 08:23
建议检查一下通讯格式
大脚丫
挣着卖白菜的钱,操着卖白粉的心。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 3184 点
下载积分: 3359 分
在线时间: 259(小时)
注册时间: 2010-01-08
最后登录: 2015-02-08
查看大脚丫的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-04 08:28
引用
引用第1楼huangyue于2011-03-04 08:23发表的  :
建议检查一下通讯格式

通讯格式一开始我都没动过,都是默认的。后来不行其他的也试了下。还是不行
songchengju
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 130 个
工控威望: 350 点
下载积分: 899 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2010-06-23
最后登录: 2023-01-14
查看songchengju的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-03-04 18:59
灯闪的频率多高
songchengju
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 130 个
工控威望: 350 点
下载积分: 899 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2010-06-23
最后登录: 2023-01-14
查看songchengju的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-03-04 19:02
我做的一个当时灯也闪,但是闪的频率低,通讯上的话闪的频率高,后来有一步一步的检查了所有的通讯设置,还是设置上没弄好,最好照着说明书的接线、设置灯再仔细检查一下
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(大脚丫) 热心助人
    大脚丫
    挣着卖白菜的钱,操着卖白粉的心。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 273 个
    工控威望: 3184 点
    下载积分: 3359 分
    在线时间: 259(小时)
    注册时间: 2010-01-08
    最后登录: 2015-02-08
    查看大脚丫的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-03-04 19:20
    引用
    引用第5楼songchengju于2011-03-04 19:02发表的  :
    我做的一个当时灯也闪,但是闪的频率低,通讯上的话闪的频率高,后来有一步一步的检查了所有的通讯设置,还是设置上没弄好,最好照着说明书的接线、设置灯再仔细检查一下

    我这个闪的很快的,就跟通讯上了一样。接线应该没问题!设置我都试过的啊!应该说默认设置就能通讯上的!今天打给维纶通技术人员,按照他说的设置也还是不行。今天把屏寄给他了!
    songchengju
    级别: 略有小成
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 130 个
    工控威望: 350 点
    下载积分: 899 分
    在线时间: 25(小时)
    注册时间: 2010-06-23
    最后登录: 2023-01-14
    查看songchengju的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-03-07 14:43
    引用
    引用第6楼大脚丫于2011-03-04 19:20发表的  :

    我这个闪的很快的,就跟通讯上了一样。接线应该没问题!设置我都试过的啊!应该说默认设置就能通讯上的!今天打给维纶通技术人员,按照他说的设置也还是不行。今天把屏寄给他了!

    那就不懂了,问题解决了记得告诉我们哦,分享一下经验
    zhangjincan
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 254 点
    下载积分: 645 分
    在线时间: 121(小时)
    注册时间: 2010-07-22
    最后登录: 2022-03-01
    查看zhangjincan的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-03-07 15:04
    关于维纶通MT8070IH与三菱FX2NPLC通讯问题:
    我以前遇到个问题是,设置,连线都是正确的但是就是连接不上.后来查出的解决办法是PLC里用的一个中间继电器M0还是什么的跟触摸屏有冲突!

    你可以考虑弄个最简单的程序和触摸屏通讯,看是不是类似的问题!
    cjyqh
    厦门自动化兼职
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 89 个
    工控威望: 268 点
    下载积分: 595 分
    在线时间: 33(小时)
    注册时间: 2007-09-10
    最后登录: 2024-02-29
    查看cjyqh的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-03-07 15:54
    会不会是线太长了呀
    永宏PLC,威纶触摸屏等技术服务与销售
    QQ:1012351099
    TEL:15159213390
    轻舟扬帆
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 169 个
    工控威望: 237 点
    下载积分: 506 分
    在线时间: 378(小时)
    注册时间: 2010-01-30
    最后登录: 2024-12-20
    查看轻舟扬帆的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-03-07 21:37
    建议检查一下通讯格式
    大脚丫
    挣着卖白菜的钱,操着卖白粉的心。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 273 个
    工控威望: 3184 点
    下载积分: 3359 分
    在线时间: 259(小时)
    注册时间: 2010-01-08
    最后登录: 2015-02-08
    查看大脚丫的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-03-08 12:31
    谢谢楼上的各位   首先程序我写的是最简单的来试的   线的话一开始是2M   后来我怀疑长了   剪了一半还是不行    通讯格式检查了N遍   今天维纶的技术人员打电话来  说我的通讯线脱焊了,说用他的线就可以通讯上。(这是绝对不可能的,线是我焊的,检查了N遍,我还怀疑是PLC通讯口跟线的接口接触不良,我还把PLC拆开量了。怎么可能脱焊)我怀疑是屏的问题  他不说我也没问   明天屏应该就能到了把   到时候试了在说
    zhangjincan
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 254 点
    下载积分: 645 分
    在线时间: 121(小时)
    注册时间: 2010-07-22
    最后登录: 2022-03-01
    查看zhangjincan的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-03-08 13:57
    维纶的屏看起来还不错,质量上好象反映的问题也挺多的!有问题找客服呵呵 祝你好运!
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go