大脚丫
挣着卖白菜的钱,操着卖白粉的心。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 3184 点
下载积分: 3359 分
在线时间: 259(小时)
注册时间: 2010-01-08
最后登录: 2015-02-08
查看大脚丫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-04 07:50
触摸屏12345对PLC47123      但就是通讯不上    触摸屏的COM等一直在闪   就跟通讯上了一样             触摸屏报与PLC没通讯上
songchengju
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 130 个
工控威望: 350 点
下载积分: 899 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2010-06-23
最后登录: 2023-01-14
查看songchengju的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-04 18:59
灯闪的频率多高
songchengju
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 130 个
工控威望: 350 点
下载积分: 899 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2010-06-23
最后登录: 2023-01-14
查看songchengju的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-04 19:02
我做的一个当时灯也闪,但是闪的频率低,通讯上的话闪的频率高,后来有一步一步的检查了所有的通讯设置,还是设置上没弄好,最好照着说明书的接线、设置灯再仔细检查一下
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(大脚丫) 热心助人
    songchengju
    级别: 略有小成
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 130 个
    工控威望: 350 点
    下载积分: 899 分
    在线时间: 25(小时)
    注册时间: 2010-06-23
    最后登录: 2023-01-14
    查看songchengju的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-03-07 14:43
    引用
    引用第6楼大脚丫于2011-03-04 19:20发表的  :

    我这个闪的很快的,就跟通讯上了一样。接线应该没问题!设置我都试过的啊!应该说默认设置就能通讯上的!今天打给维纶通技术人员,按照他说的设置也还是不行。今天把屏寄给他了!

    那就不懂了,问题解决了记得告诉我们哦,分享一下经验