触摸屏12345对PLC47123      但就是通讯不上    触摸屏的COM等一直在闪   就跟通讯上了一样             触摸屏报与PLC没通讯上
大脚丫
挣着卖白菜的钱,操着卖白粉的心。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 3184 点
下载积分: 3359 分
在线时间: 259(小时)
注册时间: 2010-01-08
最后登录: 2015-02-08
查看大脚丫的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-04 08:28
引用
引用第1楼huangyue于2011-03-04 08:23发表的  :
建议检查一下通讯格式

通讯格式一开始我都没动过,都是默认的。后来不行其他的也试了下。还是不行
大脚丫
挣着卖白菜的钱,操着卖白粉的心。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 3184 点
下载积分: 3359 分
在线时间: 259(小时)
注册时间: 2010-01-08
最后登录: 2015-02-08
查看大脚丫的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-04 19:20
引用
引用第5楼songchengju于2011-03-04 19:02发表的  :
我做的一个当时灯也闪,但是闪的频率低,通讯上的话闪的频率高,后来有一步一步的检查了所有的通讯设置,还是设置上没弄好,最好照着说明书的接线、设置灯再仔细检查一下

我这个闪的很快的,就跟通讯上了一样。接线应该没问题!设置我都试过的啊!应该说默认设置就能通讯上的!今天打给维纶通技术人员,按照他说的设置也还是不行。今天把屏寄给他了!
大脚丫
挣着卖白菜的钱,操着卖白粉的心。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 3184 点
下载积分: 3359 分
在线时间: 259(小时)
注册时间: 2010-01-08
最后登录: 2015-02-08
查看大脚丫的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-03-08 12:31
谢谢楼上的各位   首先程序我写的是最简单的来试的   线的话一开始是2M   后来我怀疑长了   剪了一半还是不行    通讯格式检查了N遍   今天维纶的技术人员打电话来  说我的通讯线脱焊了,说用他的线就可以通讯上。(这是绝对不可能的,线是我焊的,检查了N遍,我还怀疑是PLC通讯口跟线的接口接触不良,我还把PLC拆开量了。怎么可能脱焊)我怀疑是屏的问题  他不说我也没问   明天屏应该就能到了把   到时候试了在说
大脚丫
挣着卖白菜的钱,操着卖白粉的心。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 3184 点
下载积分: 3359 分
在线时间: 259(小时)
注册时间: 2010-01-08
最后登录: 2015-02-08
查看大脚丫的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-03-09 16:08
问题解决了!昨天收到屏了,试了试还是不行,跟以前一样。后发现插PLC的那头的头子不是很紧。(把PLC拆开插上头子量是好的)昨天下班自掏腰包去买了个8针插头(我买的是那种镀金的)今天试了下OK。问题解决了!昨天还说人家的屏不好真是不好意思啊!还是要多多买国产啊!(虽然是台湾的)     今天上午忙着调试    到现在才有时间发帖