大脚丫
挣着卖白菜的钱,操着卖白粉的心。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 3184 点
下载积分: 3359 分
在线时间: 259(小时)
注册时间: 2010-01-08
最后登录: 2015-02-08
查看大脚丫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-04 07:50
触摸屏12345对PLC47123      但就是通讯不上    触摸屏的COM等一直在闪   就跟通讯上了一样             触摸屏报与PLC没通讯上
zhangjincan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 254 点
下载积分: 645 分
在线时间: 121(小时)
注册时间: 2010-07-22
最后登录: 2022-03-01
查看zhangjincan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-07 15:04
关于维纶通MT8070IH与三菱FX2NPLC通讯问题:
我以前遇到个问题是,设置,连线都是正确的但是就是连接不上.后来查出的解决办法是PLC里用的一个中间继电器M0还是什么的跟触摸屏有冲突!

你可以考虑弄个最简单的程序和触摸屏通讯,看是不是类似的问题!
zhangjincan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 254 点
下载积分: 645 分
在线时间: 121(小时)
注册时间: 2010-07-22
最后登录: 2022-03-01
查看zhangjincan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-08 13:57
维纶的屏看起来还不错,质量上好象反映的问题也挺多的!有问题找客服呵呵 祝你好运!
zhangjincan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 254 点
下载积分: 645 分
在线时间: 121(小时)
注册时间: 2010-07-22
最后登录: 2022-03-01
查看zhangjincan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-03-09 16:13
晕 哎到最后是自己搞乱了