今天看到一特殊的取零线方法
上一主题
下一主题
«
1
2
3
4
»
Pages: 1/4 Go
fudong
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
536 个
工控威望:
648 点
下载积分:
2659 分
在线时间: 508(小时)
注册时间:
2008-09-19
最后登录:
2024-12-13
查看fudong的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-09-21 21:16
只看楼主
|
小
中
大
我们做控制电路一般都用低电压 220V控制380V , 今天看到一台设备因为客户没零线, 只有380V 三相进线, 电相的控制元件都
220V的, 为取用零线 他从电机的星型中性点接来用, 此方法 是可靠接法吗 ? 还是必须用变压器变出来220V
分享
中国工控
学习
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
482 个
工控威望:
662 点
下载积分:
2137 分
在线时间: 68(小时)
注册时间:
2007-07-16
最后登录:
2024-12-18
查看中国工控的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-09-21 21:30
只看该作者
|
小
中
大
不是,因为电机负载做星形连接处于平衡状态所以中性点没有电流,当电机处于故障就会打破平衡状态,中性线上将有电流,那样将威胁到你的控制电路,所以建议使用隔离变压器,那样安全可靠,而且还能够抑制谐波干扰,快更改你的电路吧。
分享
a888888
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
434 个
工控威望:
477 点
下载积分:
4346 分
在线时间: 221(小时)
注册时间:
2007-12-03
最后登录:
2014-08-17
查看a888888的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-09-21 21:34
只看该作者
|
小
中
大
我个人讲还是必须用变压器变出来220V!假如马达有故障和少相地的话就麻烦了!如果你们只是一般的照明灯还是可以的
分享
客居他乡
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
362 个
工控威望:
456 点
下载积分:
1117 分
在线时间: 146(小时)
注册时间:
2010-07-23
最后登录:
2023-03-28
查看客居他乡的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2010-09-21 21:37
只看该作者
|
小
中
大
如是一般的继电器控制电路完全可以,我就做过,几年了一直在用,都没有问题。
分享
fudong
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
536 个
工控威望:
648 点
下载积分:
2659 分
在线时间: 508(小时)
注册时间:
2008-09-19
最后登录:
2024-12-13
查看fudong的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2010-09-21 21:48
只看该作者
|
小
中
大
恩 1楼说的不错 做电器不能有侥幸心理, 临时急用可以做一种方法来用, 愿大家都安全用电!
分享
shenlit
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
86 个
工控威望:
925 点
下载积分:
1564 分
在线时间: 189(小时)
注册时间:
2008-11-11
最后登录:
2024-10-30
查看shenlit的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2010-09-21 22:29
只看该作者
|
小
中
大
也同意1楼的观点。
分享
lozk
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
109 个
工控威望:
256 点
下载积分:
792 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2009-03-12
最后登录:
2014-03-28
查看lozk的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2010-09-21 23:11
只看该作者
|
小
中
大
安全是做电的第一要求,往往侥幸心理害死人。
分享
wlw
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
285 个
工控威望:
399 点
下载积分:
1296 分
在线时间: 214(小时)
注册时间:
2009-01-10
最后登录:
2016-12-06
查看wlw的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2010-09-21 23:59
只看该作者
|
小
中
大
把电机星型绕组的中性点当零线用不安全,中性点对地有220V电压,因为没有接地。当你把电机主回路断了电控制回路没断电,电机线圈照样有电。而当你把控制回路断了电,而电机没断电,控制回路同样也还是有电。如你不懂这一点就去维修生命就有危险。你借用电机中线当零线这种结发实质上是把控制回路的220V 并联在电机3相绕组其中的一相上在。就好像是电机绕组加了一相绕组一样。这时中线就不能保证平衡了,电机3相电流也就不平衡了,控制电路接的哪相,那电机这一相
电流就跟另外2相不一样了。原来是3相星型接法而现在就好像是4相星型接法。
分享
光电隔离
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
164 个
工控威望:
256 点
下载积分:
54967 分
在线时间: 109(小时)
注册时间:
2010-09-13
最后登录:
2024-12-26
查看光电隔离的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2010-09-22 01:43
只看该作者
|
小
中
大
临时应急是可以的,长期用有隐患,不安全。
分享
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1223 个
工控威望:
6798 点
下载积分:
9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间:
2008-05-17
最后登录:
2024-07-10
查看子丑寅卯9的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2010-09-22 10:58
只看该作者
|
小
中
大
这样设计电路就是自己给自己埋炸弹,要是电机哪天缺相了,或者接触器坏了,不吸合了,零线就会叫你激动得发抖.
(沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。
分享
jdk1126
活到老学到老!!!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
270 个
工控威望:
472 点
下载积分:
1018 分
在线时间: 261(小时)
注册时间:
2009-05-09
最后登录:
2024-12-22
查看jdk1126的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2010-09-23 09:00
只看该作者
|
小
中
大
这种做法不可取,
鉴定完毕
〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。
分享
aaweihua
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
536 个
工控威望:
894 点
下载积分:
17631 分
在线时间: 282(小时)
注册时间:
2009-11-05
最后登录:
2022-10-23
查看aaweihua的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2010-09-23 09:05
只看该作者
|
小
中
大
若是为了降低成本,这样做就太不厚道了。