fudong
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 536 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2659 分
在线时间: 508(小时)
注册时间: 2008-09-19
最后登录: 2024-12-13
查看fudong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-21 21:16
我们做控制电路一般都用低电压 220V控制380V ,   今天看到一台设备因为客户没零线,  只有380V 三相进线,  电相的控制元件都
220V的, 为取用零线 他从电机的星型中性点接来用, 此方法 是可靠接法吗 ?    还是必须用变压器变出来220V
wlw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 285 个
工控威望: 399 点
下载积分: 1296 分
在线时间: 214(小时)
注册时间: 2009-01-10
最后登录: 2016-12-06
查看wlw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-21 23:59
把电机星型绕组的中性点当零线用不安全,中性点对地有220V电压,因为没有接地。当你把电机主回路断了电控制回路没断电,电机线圈照样有电。而当你把控制回路断了电,而电机没断电,控制回路同样也还是有电。如你不懂这一点就去维修生命就有危险。你借用电机中线当零线这种结发实质上是把控制回路的220V 并联在电机3相绕组其中的一相上在。就好像是电机绕组加了一相绕组一样。这时中线就不能保证平衡了,电机3相电流也就不平衡了,控制电路接的哪相,那电机这一相
电流就跟另外2相不一样了。原来是3相星型接法而现在就好像是4相星型接法。