我们做控制电路一般都用低电压 220V控制380V , 今天看到一台设备因为客户没零线, 只有380V 三相进线, 电相的控制元件都
220V的, 为取用零线 他从电机的星型中性点接来用, 此方法 是可靠接法吗 ? 还是必须用变压器变出来220V
分享
中国工控
学习
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
482 个
工控威望:
662 点
下载积分:
2137 分
在线时间: 68(小时)
注册时间:
2007-07-16
最后登录:
2024-12-18
查看中国工控的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-09-21 21:30
全看
|
小
中
大
不是,因为电机负载做星形连接处于平衡状态所以中性点没有电流,当电机处于故障就会打破平衡状态,中性线上将有电流,那样将威胁到你的控制电路,所以建议使用隔离变压器,那样安全可靠,而且还能够抑制谐波干扰,快更改你的电路吧。