用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
今天看到一特殊的取零线方法
上一主题
下一主题
fudong
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
543 个
工控威望:
648 点
下载积分:
2659 分
在线时间: 507(小时)
注册时间:
2008-09-19
最后登录:
2024-11-16
查看fudong的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-09-21 21:16
全看
|
小
中
大
我们做控制电路一般都用低电压 220V控制380V , 今天看到一台设备因为客户没零线, 只有380V 三相进线, 电相的控制元件都
220V的, 为取用零线 他从电机的星型中性点接来用, 此方法 是可靠接法吗 ? 还是必须用变压器变出来220V
分享
中国工控
学习
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
482 个
工控威望:
662 点
下载积分:
2147 分
在线时间: 68(小时)
注册时间:
2007-07-16
最后登录:
2023-04-05
查看中国工控的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-09-21 21:30
全看
|
小
中
大
不是,因为电机负载做星形连接处于平衡状态所以中性点没有电流,当电机处于故障就会打破平衡状态,中性线上将有电流,那样将威胁到你的控制电路,所以建议使用隔离变压器,那样安全可靠,而且还能够抑制谐波干扰,快更改你的电路吧。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
今天看到一特殊的取零线方法
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问