楼主  发表于: 2010-09-21 21:16
我们做控制电路一般都用低电压 220V控制380V ,   今天看到一台设备因为客户没零线,  只有380V 三相进线,  电相的控制元件都
220V的, 为取用零线 他从电机的星型中性点接来用, 此方法 是可靠接法吗 ?    还是必须用变压器变出来220V
光电隔离
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 164 个
工控威望: 256 点
下载积分: 54967 分
在线时间: 109(小时)
注册时间: 2010-09-13
最后登录: 2024-12-26
查看光电隔离的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-22 01:43
临时应急是可以的,长期用有隐患,不安全。