xiaobo2009
态度决定一切,细节决定完美
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 182 个
工控威望: 334 点
下载积分: 3289 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2009-09-22
最后登录: 2023-07-07
查看xiaobo2009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-16 19:06
我们厂有一台500KVA的变压器,10KV/400V,二次则额定输出电流为721A。因为厂设备多,现在老是出现超载现象。经常输出为800A。我知道变压器是可以超一点的。请问那位大侠能告诉我,这样长期下去,变压器会不会安全,会不会烧掉!!谢谢!
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6766 分
在线时间: 3548(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-12-26
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-16 19:16
如果变压器的功率因素在0.9以上,这个变压器处于满负荷运行
,变压器有一定的过负荷承载能力,,但要注意变压器上层油温温度不应超过85度.如果变压器的功率因素在0.9以下,为了保证安全,应该减少负荷运行 。
建议楼主慎重。
huxupin
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
注册时间: 2009-03-22
最后登录: 2023-10-31
查看huxupin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-04-16 21:01
最好不要超载
孙振州
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看孙振州的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-04-16 21:14
900个电流没问题
grt
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看grt的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-04-17 07:04
变压器不能长期过负荷运行。看看变压器功率因数是否比较低,如果低于0.9就应该进行无功补偿,补偿后变压器容量能够满足要求;如果功率因数大于0.9,就要考虑扩容了。
aries
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 309 点
下载积分: 870 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2010-03-13
最后登录: 2013-04-24
查看aries的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-04-17 08:06
现在电流已经800A 那么功率为P=√3UICOS∮ (功率因数多少) 自己算算 ....
我是新手!不知道是不是这样计算....有错之处望指正!谢谢....
aries
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 309 点
下载积分: 870 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2010-03-13
最后登录: 2013-04-24
查看aries的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-04-17 08:10
我算了 已经在480多KVA  所以你现在已经在满负荷范围  应该保持在变压器留有百分之30的余量...
但是这样问题还是有的 至于问题多大  这我就回答不上来了..
谢谢!...