我们厂有一台500KVA的变压器,10KV/400V,二次则额定输出电流为721A。因为厂设备多,现在老是出现超载现象。经常输出为800A。我知道变压器是可以超一点的。请问那位大侠能告诉我,这样长期下去,变压器会不会安全,会不会烧掉!!谢谢!
grt
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看grt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-17 07:04
变压器不能长期过负荷运行。看看变压器功率因数是否比较低,如果低于0.9就应该进行无功补偿,补偿后变压器容量能够满足要求;如果功率因数大于0.9,就要考虑扩容了。