我们厂有一台500KVA的变压器,10KV/400V,二次则额定输出电流为721A。因为厂设备多,现在老是出现超载现象。经常输出为800A。我知道变压器是可以超一点的。请问那位大侠能告诉我,这样长期下去,变压器会不会安全,会不会烧掉!!谢谢!
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3547(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-11-29
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-16 19:16
如果变压器的功率因素在0.9以上,这个变压器处于满负荷运行
,变压器有一定的过负荷承载能力,,但要注意变压器上层油温温度不应超过85度.如果变压器的功率因素在0.9以下,为了保证安全,应该减少负荷运行 。
建议楼主慎重。