我们厂有一台500KVA的变压器,10KV/400V,二次则额定输出电流为721A。因为厂设备多,现在老是出现超载现象。经常输出为800A。我知道变压器是可以超一点的。请问那位大侠能告诉我,这样长期下去,变压器会不会安全,会不会烧掉!!谢谢!
aries
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 309 点
下载积分: 870 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2010-03-13
最后登录: 2013-04-24
查看aries的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-17 08:06
现在电流已经800A 那么功率为P=√3UICOS∮ (功率因数多少) 自己算算 ....
我是新手!不知道是不是这样计算....有错之处望指正!谢谢....
aries
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 309 点
下载积分: 870 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2010-03-13
最后登录: 2013-04-24
查看aries的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-04-17 08:10
我算了 已经在480多KVA  所以你现在已经在满负荷范围  应该保持在变压器留有百分之30的余量...
但是这样问题还是有的 至于问题多大  这我就回答不上来了..
谢谢!...