请教高手:
我现在用的QD75P4定位模块.目前遇到一个问题:如何让从缓存器读出来的当前值在PLC断电重新上电后不变成0
具体程序:LD SM400
                  DMOV   U0\G800   D220
D220已设定成断电保持.U0\G800该如何做?

谢谢指教?
zxymnp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 268 点
下载积分: 958 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2007-03-12
最后登录: 2024-09-19
查看zxymnp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-04 12:56
上电后再写回G800
zxymnp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 268 点
下载积分: 958 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2007-03-12
最后登录: 2024-09-19
查看zxymnp的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-03-04 15:53
LDP   SM400
DMOV  D220   U0/G800
mxgaochen
从一开始
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 265 点
下载积分: 749 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2008-05-22
最后登录: 2023-02-26
查看mxgaochen的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-03-08 14:09
谢谢!不过你说的你试过没有?
U0/G800  手册上说是只能读出来.如果要写入一个值应该写不进去吧.
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-03-08 15:27
Md.20可以改!
mxgaochen
从一开始
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 265 点
下载积分: 749 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2008-05-22
最后登录: 2023-02-26
查看mxgaochen的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-03-08 16:31
是不是像2楼所说的直接  DMOV D220  U0/G800.就可以了,不需改其他参数?

不好意思,主要是这两天不能写入程序直接试.
谢谢!
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-03-09 10:00
如果有用软件,可能方便点!下图的D100变成D220不就成了

mxgaochen
从一开始
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 265 点
下载积分: 749 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2008-05-22
最后登录: 2023-02-26
查看mxgaochen的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-03-09 11:45
谢谢!
我试试看.
zxymnp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 268 点
下载积分: 958 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2007-03-12
最后登录: 2024-09-19
查看zxymnp的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-03-10 16:21
引用
引用楼主mxgaochen于2010-03-04 11:34发表的 三菱Q定位程序问题 :
请教高手:
我现在用的QD75P4定位模块.目前遇到一个问题:如何让从缓存器读出来的当前值在PLC断电重新上电后不变成0
具体程序:LD SM400
                  DMOV   U0\G800   D220
D220已设定成断电保持.U0\G800该如何做?
.......

不好意思,没可能误导你 了.
是不能直接写入G800但可以间接更新当前进给值.
LDP SM400
DMOV D220  U0/G1506
LDP SM403
MOV K9003 U0/G1500
mxgaochen
从一开始
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 265 点
下载积分: 749 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2008-05-22
最后登录: 2023-02-26
查看mxgaochen的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-03-19 09:17
感谢!
uthman
QQ:3749615
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 457 个
工控威望: 817 点
下载积分: 2752 分
在线时间: 778(小时)
注册时间: 2007-10-25
最后登录: 2024-12-25
查看uthman的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-03-25 22:05
做绝对系统,上电后从伺服放大器读取。
多轴推荐使用QD75M系列,(M模块贵500元,但是伺服话大器B系列要比A系列便宜个几百块)更经济,做绝对位置更方便。而且无干拢
pklon2000
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 326 点
下载积分: 6381 分
在线时间: 183(小时)
注册时间: 2008-07-11
最后登录: 2024-12-27
查看pklon2000的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-03-25 22:16
LZ:
  QD75P系模块如果你不按10楼建议做成绝对位置系统的话,通过操作缓冲区的方式是无法等到准确值的。
我在公司实验中发现,即便不带任何负载,电机的位置在重上电周后跟上电前是不太一样的。
  • «
  • 1