用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱Q定位程序问题
上一主题
下一主题
mxgaochen
从一开始
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
119 个
工控威望:
265 点
下载积分:
749 分
在线时间: 29(小时)
注册时间:
2008-05-22
最后登录:
2023-02-26
查看mxgaochen的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-03-04 11:34
全看
|
小
中
大
请教高手:
我现在用的QD75P4定位模块.目前遇到一个问题:如何让从缓存器读出来的当前值在PLC断电重新上电后不变成0
具体程序:LD SM400
DMOV U0\G800 D220
D220已设定成断电保持.U0\G800该如何做?
谢谢指教?
分享
pklon2000
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
180 个
工控威望:
326 点
下载积分:
6389 分
在线时间: 182(小时)
注册时间:
2008-07-11
最后登录:
2024-11-25
查看pklon2000的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-03-25 22:16
全看
|
小
中
大
LZ:
QD75P系模块如果你不按10楼建议做成绝对位置系统的话,通过操作缓冲区的方式是无法等到准确值的。
我在公司实验中发现,即便不带任何负载,电机的位置在重上电周后跟上电前是不太一样的。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱Q定位程序问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问