请教高手:
我现在用的QD75P4定位模块.目前遇到一个问题:如何让从缓存器读出来的当前值在PLC断电重新上电后不变成0
具体程序:LD SM400
DMOV U0\G800 D220
D220已设定成断电保持.U0\G800该如何做?
谢谢指教?
分享
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1470 个
工控威望:
1376 点
下载积分:
3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间:
2007-05-31
最后登录:
2023-11-27
查看daizhi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-03-08 15:27
全看
|
小
中
大
Md.20可以改!
分享
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1470 个
工控威望:
1376 点
下载积分:
3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间:
2007-05-31
最后登录:
2023-11-27
查看daizhi的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-03-09 10:00
全看
|
小
中
大
如果有用软件,可能方便点!下图的D100变成D220不就成了