mxgaochen
从一开始
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 265 点
下载积分: 749 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2008-05-22
最后登录: 2023-02-26
查看mxgaochen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-04 11:34
请教高手:
我现在用的QD75P4定位模块.目前遇到一个问题:如何让从缓存器读出来的当前值在PLC断电重新上电后不变成0
具体程序:LD SM400
                  DMOV   U0\G800   D220
D220已设定成断电保持.U0\G800该如何做?

谢谢指教?
uthman
QQ:3749615
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 453 个
工控威望: 813 点
下载积分: 2739 分
在线时间: 771(小时)
注册时间: 2007-10-25
最后登录: 2024-11-23
查看uthman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-25 22:05
做绝对系统,上电后从伺服放大器读取。
多轴推荐使用QD75M系列,(M模块贵500元,但是伺服话大器B系列要比A系列便宜个几百块)更经济,做绝对位置更方便。而且无干拢