用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
温度变送器如何抗干扰?
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
ebepower
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
102 个
工控威望:
251 点
下载积分:
483 分
在线时间: 154(小时)
注册时间:
2008-04-05
最后登录:
2024-11-08
查看ebepower的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-08-05 07:34
只看楼主
|
小
中
大
现场采用某一国产温度变送器,与变频器同时使用。输入为三线制PT100铂电阻测量 0~150度,4~20mA输出到控制器
问题:变频器只要一运行起来,温度变送器就出现干扰,温度在85~100度之间波动,关闭变频器后则正常(变频带有直流电抗,交流输出电抗,温度目前采用DC24V电源,采有加磁环)
请问各位知客如何解决?
分享
haoweng
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
477 个
工控威望:
2133 点
下载积分:
1613 分
在线时间: 444(小时)
注册时间:
2008-09-14
最后登录:
2024-10-12
查看haoweng的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-05 07:44
只看该作者
|
小
中
大
线路是不是在一起,如果在一起最好分开走!
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
分享
下大雨
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
141 个
工控威望:
308 点
下载积分:
1009 分
在线时间: 199(小时)
注册时间:
2008-01-07
最后登录:
2024-09-13
查看下大雨的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-08-05 07:59
只看该作者
|
小
中
大
这个问题是不好办的,全部改屏蔽线会好一点。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
分享
cumtjmw
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看cumtjmw的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2009-08-05 08:21
只看该作者
|
小
中
大
可以用钢管把传感器线套上,然后钢管多点接地!
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
分享
高锋
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看高锋的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2009-08-05 09:02
只看该作者
|
小
中
大
变送器电源前加隔离变压器,这个最重要。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
分享
wym5952
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
235 个
工控威望:
236 点
下载积分:
938 分
在线时间: 43(小时)
注册时间:
2008-11-09
最后登录:
2024-02-05
查看wym5952的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2009-08-05 11:19
只看该作者
|
小
中
大
做好屏蔽和隔离,信号地不要接在一起
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
分享
ebepower
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
102 个
工控威望:
251 点
下载积分:
483 分
在线时间: 154(小时)
注册时间:
2008-04-05
最后登录:
2024-11-08
查看ebepower的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2009-08-06 07:54
只看该作者
|
小
中
大
谢谢各位
电源部分采用隔离变压器+DC24V开关电源,信号线采用屏蔽线。
分享
duantao
有梦就有希望
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
129 个
工控威望:
211 点
下载积分:
727 分
在线时间: 45(小时)
注册时间:
2008-12-10
最后登录:
2024-09-03
查看duantao的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2009-08-06 08:31
只看该作者
|
小
中
大
你用的是什么牌子的变频器,你加一个外部PID调节器,屏蔽线采用最好的双层屏蔽线,信号走线单独走,最好不要和工频线平行。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
学习是快乐的一件事!朋友是一生福!
分享
13609073404
天各一方
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
2 篇
发帖数量:
189 个
工控威望:
564 点
下载积分:
320 分
在线时间: 60(小时)
注册时间:
2009-03-16
最后登录:
2018-04-20
查看13609073404的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2009-08-06 11:36
只看该作者
|
小
中
大
温度变送器电源前加LC滤波器. 变送器与变频器距离越远越好.
在A/D 模块接口加一个0.47PF瓷介电容.
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
分享
fengzhong
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看fengzhong的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2009-08-06 16:48
只看该作者
|
小
中
大
屏蔽完整,接地良好;信号传输电缆尽量与变频器拉开距离,以及和高压电缆交叉走线,如必须平行走线,注意拉开距离建议不要和变频器共用一个变压器的电源,可以考虑接入到照明电路,如不能避免,可考虑净化电源 。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
分享
ebepower
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
102 个
工控威望:
251 点
下载积分:
483 分
在线时间: 154(小时)
注册时间:
2008-04-05
最后登录:
2024-11-08
查看ebepower的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2009-08-07 16:52
只看该作者
|
小
中
大
谢谢各们
分享
yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
235 个
工控威望:
226 点
下载积分:
791 分
在线时间: 44(小时)
注册时间:
2009-07-04
最后登录:
2017-01-25
查看yusanlong045的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2009-08-07 17:06
只看该作者
|
小
中
大
先搞清是变送器本身受干扰,还是铂电阻的线路受干扰!如果是变送器受干扰加隔离变压器试试!铂电阻线路受干扰,用屏蔽线加接地可以解决!
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
综合讨论
温度变送器如何抗干扰?
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问