楼主  发表于: 2009-08-05 07:34
现场采用某一国产温度变送器,与变频器同时使用。输入为三线制PT100铂电阻测量  0~150度,4~20mA输出到控制器
问题:变频器只要一运行起来,温度变送器就出现干扰,温度在85~100度之间波动,关闭变频器后则正常(变频带有直流电抗,交流输出电抗,温度目前采用DC24V电源,采有加磁环)  
请问各位知客如何解决?
fengzhong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看fengzhong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-06 16:48
屏蔽完整,接地良好;信号传输电缆尽量与变频器拉开距离,以及和高压电缆交叉走线,如必须平行走线,注意拉开距离建议不要和变频器共用一个变压器的电源,可以考虑接入到照明电路,如不能避免,可考虑净化电源 。