温度变送器如何抗干扰?
上一主题
下一主题
ebepower
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
102 个
工控威望:
251 点
下载积分:
483 分
在线时间: 154(小时)
注册时间:
2008-04-05
最后登录:
2024-12-26
查看ebepower的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-08-05 07:34
全看
|
小
中
大
现场采用某一国产温度变送器,与变频器同时使用。输入为三线制PT100铂电阻测量 0~150度,4~20mA输出到控制器
问题:变频器只要一运行起来,温度变送器就出现干扰,温度在85~100度之间波动,关闭变频器后则正常(变频带有直流电抗,交流输出电抗,温度目前采用DC24V电源,采有加磁环)
请问各位知客如何解决?
分享
fengzhong
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看fengzhong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-06 16:48
全看
|
小
中
大
屏蔽完整,接地良好;信号传输电缆尽量与变频器拉开距离,以及和高压电缆交叉走线,如必须平行走线,注意拉开距离建议不要和变频器共用一个变压器的电源,可以考虑接入到照明电路,如不能避免,可考虑净化电源 。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬