楼主  发表于: 2009-08-05 07:34
现场采用某一国产温度变送器,与变频器同时使用。输入为三线制PT100铂电阻测量  0~150度,4~20mA输出到控制器
问题:变频器只要一运行起来,温度变送器就出现干扰,温度在85~100度之间波动,关闭变频器后则正常(变频带有直流电抗,交流输出电抗,温度目前采用DC24V电源,采有加磁环)  
请问各位知客如何解决?
duantao
有梦就有希望
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 211 点
下载积分: 727 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2008-12-10
最后登录: 2024-12-19
查看duantao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-06 08:31
你用的是什么牌子的变频器,你加一个外部PID调节器,屏蔽线采用最好的双层屏蔽线,信号走线单独走,最好不要和工频线平行。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 学习是快乐的一件事!朋友是一生福!