现场采用某一国产温度变送器,与变频器同时使用。输入为三线制PT100铂电阻测量 0~150度,4~20mA输出到控制器
问题:变频器只要一运行起来,温度变送器就出现干扰,温度在85~100度之间波动,关闭变频器后则正常(变频带有直流电抗,交流输出电抗,温度目前采用DC24V电源,采有加磁环)
请问各位知客如何解决?
分享
yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
235 个
工控威望:
226 点
下载积分:
791 分
在线时间: 44(小时)
注册时间:
2009-07-04
最后登录:
2017-01-25
查看yusanlong045的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-07 17:06
全看
|
小
中
大
先搞清是变送器本身受干扰,还是铂电阻的线路受干扰!如果是变送器受干扰加隔离变压器试试!铂电阻线路受干扰,用屏蔽线加接地可以解决!