各位大哥,我宿舍的三相四线,相线150mm2,为什么零线却用240mm2啊?
急!急!急!
[ 此帖被sjm213在2009-07-30 21:30重新编辑 ]
hzhcdy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 687 个
工控威望: 839 点
下载积分: 1391 分
在线时间: 572(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2024-11-21
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-29 10:10
这个确实是不正确的做法,三相四线配线时,不管负载多么的不平衡,零线上电流始终是不大于相线的,最多相等。或许人家有另外的考虑,我就看不懂了。
同意
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬