satakelu
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看satakelu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-18 10:50
热磁断路器和热过载继电器的整定值分别如何确定?有没有确定的依据呢?踊跃讨论讨论!

我们的方法是:第一步 1.直接启动的回路按照额定电流整定
                     2.星角启动回路按照相电流(额定电流/√3)整定
              第二步  根据现场设备满负荷稳定运行48小时实际测量电流值对部分整定值进行适当的调整。
satakelu
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看satakelu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-18 15:30
没人参与啊!自己来顶顶吧
jiangx
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 454 个
工控威望: 568 点
下载积分: 18754 分
在线时间: 278(小时)
注册时间: 2007-09-22
最后登录: 2023-08-15
查看jiangx的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-18 19:56
按照额定电流整定
xjx0618
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xjx0618的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-06-23 00:26
电工手册中的相关数据已回答了你所提出来的问题.自己翻下书都有了何必让人蒙你呢.