用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
热磁断路器和热过载继电器的整定值如何确定?
上一主题
下一主题
satakelu
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看satakelu的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-06-18 10:50
全看
|
小
中
大
热磁断路器和热过载继电器的整定值分别如何确定?有没有确定的依据呢?踊跃讨论讨论!
我们的方法是:第一步 1.直接启动的回路按照额定电流整定
2.星角启动回路按照相电流(额定电流/√3)整定
第二步 根据现场设备满负荷稳定运行48小时实际测量电流值对部分整定值进行适当的调整。
分享
xjx0618
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看xjx0618的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-06-23 00:26
全看
|
小
中
大
电工手册中的相关数据已回答了你所提出来的问题.自己翻下书都有了何必让人蒙你呢.
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
热磁断路器和热过载继电器的整定值如何确定?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问