热磁断路器和热过载继电器的整定值分别如何确定?有没有确定的依据呢?踊跃讨论讨论!
我们的方法是:第一步 1.直接启动的回路按照额定电流整定
2.星角启动回路按照相电流(额定电流/√3)整定
第二步 根据现场设备满负荷稳定运行48小时实际测量电流值对部分整定值进行适当的调整。
分享
satakelu
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看satakelu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-06-18 15:30
全看
|
小
中
大
没人参与啊!自己来顶顶吧