热磁断路器和热过载继电器的整定值分别如何确定?有没有确定的依据呢?踊跃讨论讨论!

我们的方法是:第一步 1.直接启动的回路按照额定电流整定
                     2.星角启动回路按照相电流(额定电流/√3)整定
              第二步  根据现场设备满负荷稳定运行48小时实际测量电流值对部分整定值进行适当的调整。
satakelu
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看satakelu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-18 15:30
没人参与啊!自己来顶顶吧