引用
引用第8楼sjm213于2009-06-11 11:10发表的 :
淡定淡定!
作为在现场发现故障的见证人,楼主掌握的肯定是第一手资料,楼下大家也是根据您描述的现象来猜测和分析。
如果楼主认为并非电池的原因,那么请再多举例说明。例如您以前出现故障的三台PLC是怎么修复的,直接换了新的?例如您在办公室接电运行了多长时间呢?您也说了,电池指示灯都没亮,但是内部电池的报警位却动作了,这说明什么?
其余三台怎么修复的?老实说,换新的了。。。。可要是后面还是坏(没换过的还有好多呢)老是这么换,换不起啊。
还有一台能在设备上工作,时好时坏,出问题时关机,开启,重复几次有时候就能复位正常工作。
昨天换下来一台,在办公室尝试,一开始也是有混乱的错误报警,下午能正常工作了,一直没有其他问题,昨天一直运行到现在,看起来工作个几天也没问题。
电池指示灯没亮,内部报警位却动作了?我个人理解,CPU出错,或者是CPU外围某个元件时好时坏,但是这种原件应该有很长的寿命,在这半年时间里连续损坏,要么就是元件本身质量有问题,要么就是外部原因引起元件问题,外部原因无非就是两种考虑,一是温度,二是噪声干扰对元件软击穿。PLC外部温度不算高,手摸上去只是略微有点烫,大概40-50度之间,但是内部温度无法测量,估计不是很低,因为里面有几台的部分电解电容外皮有些破裂,我们尝试更换了电解电容,没有改善。
内部电源我们也做了测量,在故障发生时,24V,5V,全都正常。
如果是干扰问题,那么以前为什么工作了6年都正常呢?或者某个阶段,供电电网存在问题?会不会是PLC本身的质量问题呢?
即使是电气高手,不在现场,分析问题可能也很困难。我是想是否有人经用FX系列PLC经历过同样的问题,大概的思路和方向给个指导。
多谢各位。