请问有没有高手指导下,三菱PLC的FX2N系列的寿命是几年?

我们使用三菱的PLC有十几台这样的设备,2003年购进的,从去年开始,PLC接二连三的损坏,这已经是第四台了,故障大概相似,PLC故障指示灯闪烁,有时候能与计算机通讯(软件GX developer),用软件监控故障,错误混乱,什么指令错误,什么内存错误,什么电池错误都有(变来变去),有时候直接就直接无法与计算机通讯了。有时候,断电再开启能正常工作一个阶段,而不放在设备上运行,只通电,能坚持的时间比较长。

电控箱内温度大概是40-50度左右,PLC型号都为FX2N-128MT,外壳标记MADE IN JAPAN.

请问有没有高手碰到过类似的状况,分析一下是什么原因,多谢。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(sjm213) 对实际问题密切跟踪,为 ..
    daizhi
    一师一地一时一法
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 1470 个
    工控威望: 1376 点
    下载积分: 3900 分
    在线时间: 2976(小时)
    注册时间: 2007-05-31
    最后登录: 2023-11-27
    查看daizhi的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-06-10 13:33
    有可能电池没电了!
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    ygkhappy
    级别: 略有小成
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 82 个
    工控威望: 229 点
    下载积分: 532 分
    在线时间: 61(小时)
    注册时间: 2007-11-08
    最后登录: 2019-09-04
    查看ygkhappy的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-06-10 15:25
    FX系列电池寿命为3-5年,估计是电池没有电所导致,换新电池试试
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    心情不错
    级别: 家园常客
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 821 个
    工控威望: 908 点
    下载积分: 7032 分
    在线时间: 1620(小时)
    注册时间: 2007-07-13
    最后登录: 2024-11-18
    查看心情不错的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-06-10 17:02
    更换电池  试试
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    konev
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看konev的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-06-10 20:21
    电池标称年限为5年,温度高的话,老化的会更快。LZ检查一下前面板上的电池灯吧,如果亮,就说明该换电池了。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    jian731019
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看jian731019的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-06-11 09:28
    不是电池问题,我当然先测量电池啊。

    报警的时候,电池指示灯都没亮,但是内部电池的报警位却动作了。请大家仔细看看贴,如果是电池问题,怎么会一会指令错误,一会内存错误,还有电池报警,跟计算机通讯不会发生问题的。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 支持原创,加分奖励
    daizhi
    一师一地一时一法
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 1470 个
    工控威望: 1376 点
    下载积分: 3900 分
    在线时间: 2976(小时)
    注册时间: 2007-05-31
    最后登录: 2023-11-27
    查看daizhi的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-06-11 09:52
    引用
    引用第5楼jian731019于2009-06-11 09:28发表的  :
    不是电池问题,我当然先测量电池啊。

    报警的时候,电池指示灯都没亮,但是内部电池的报警位却动作了。请大家仔细看看贴,如果是电池问题,怎么会一会指令错误,一会内存错误,还有电池报警,跟计算机通讯不会发生问题的。

    你所描叙的状况与电池没电了相似!
    不知道你是如何测量的?
    再者这么多年积尘也会不少吧!
    [ 此帖被daizhi在2009-06-11 10:00重新编辑 ]
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
    jian731019
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看jian731019的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-06-11 10:45
    引用
    引用第6楼daizhi于2009-06-11 09:52发表的  :

    你所描叙的状况与电池没电了相似!
    不知道你是如何测量的?
    再者这么多年积尘也会不少吧!


    如何测量?万用表如何?晕倒了,这也问?
    跟电池没电了相似?请你了解清楚再来发言吧,不相信你可以去掉电池,看看计算机是否能和PLC通讯,只要程序还在,任何意外都不会发生,甚至和上位机都不会失去联系,和计算机通讯更没有问题,而且,报警不会一会这样,一会那样的,我这里使用的PLC有上百台,PLC电池电压低的情况见得太多了,只是PLC停止工作而已。再有,由于设备工作在洁净车间,内部有很严格的防尘标准,工作人员都穿洁净服,进入之前都要风淋,灰尘非常少,而且,PLC我们都打开过了,干净的像新的一样。

    还有,你看我开始发帖的时候说没说,在办公室能坚持正常运行很长时间,电池掉电是这样的么?

    我可以1000%的告诉您,不是电池问题,好吧,实在不相信,我换过电池了,不要纠缠在电池上了,如果电池问题都解决不了还能做设备么?

    感谢您的关注吧。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 支持原创,加分奖励
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5200 个
    工控威望: 7423 点
    下载积分: 158799 分
    在线时间: 3161(小时)
    注册时间: 2007-11-21
    最后登录: 2024-11-22
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-06-11 11:10
    淡定淡定!

    作为在现场发现故障的见证人,楼主掌握的肯定是第一手资料,楼下大家也是根据您描述的现象来猜测和分析。

    如果楼主认为并非电池的原因,那么请再多举例说明。例如您以前出现故障的三台PLC是怎么修复的,直接换了新的?例如您在办公室接电运行了多长时间呢?您也说了,电池指示灯都没亮,但是内部电池的报警位却动作了,这说明什么?
    [ 此帖被sjm213在2009-06-21 13:08重新编辑 ]
    daizhi
    一师一地一时一法
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 1470 个
    工控威望: 1376 点
    下载积分: 3900 分
    在线时间: 2976(小时)
    注册时间: 2007-05-31
    最后登录: 2023-11-27
    查看daizhi的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-06-11 12:09
    早像这样说明不就简单了吗?直接说电池换过,故障依旧!
    如何测量?这也分在线和离线测量!作为依据,自然会有所差异!
    如果单独运行正常,那么可能性之一:来自现场的干扰。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
    jian731019
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看jian731019的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-06-11 13:46
    引用
    引用第8楼sjm213于2009-06-11 11:10发表的  :
    淡定淡定!

    其余三台怎么修复的?老实说,换新的了。。。。可要是后面还是坏(没换过的还有好多呢)老是这么换,换不起啊。

    还有一台能在设备上工作,时好时坏,出问题时关机,开启,重复几次有时候就能复位正常工作。

    昨天换下来一台,在办公室尝试,一开始也是有混乱的错误报警,下午能正常工作了,一直没有其他问题,昨天一直运行到现在,看起来工作个几天也没问题。

    电池指示灯没亮,内部报警位却动作了?我个人理解,CPU出错,或者是CPU外围某个元件时好时坏,但是这种原件应该有很长的寿命,在这半年时间里连续损坏,要么就是元件本身质量有问题,要么就是外部原因引起元件问题,外部原因无非就是两种考虑,一是温度,二是噪声干扰对元件软击穿。PLC外部温度不算高,手摸上去只是略微有点烫,大概40-50度之间,但是内部温度无法测量,估计不是很低,因为里面有几台的部分电解电容外皮有些破裂,我们尝试更换了电解电容,没有改善。

    内部电源我们也做了测量,在故障发生时,24V,5V,全都正常。

    如果是干扰问题,那么以前为什么工作了6年都正常呢?或者某个阶段,供电电网存在问题?会不会是PLC本身的质量问题呢?

    即使是电气高手,不在现场,分析问题可能也很困难。我是想是否有人经用FX系列PLC经历过同样的问题,大概的思路和方向给个指导。

    多谢各位。
    本帖最近评分记录:
    11楼  发表于: 2009-06-11 14:10
    1. 请问新更换在设备上运行时正常的吗?
    2. 设备上原来的PLC是同一批次生产的?莫非楼主中彩了?

    这样的情况比较少见,望daizhi兄跟踪!