  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
jian731019
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jian731019的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-10 10:58
请问有没有高手指导下,三菱PLC的FX2N系列的寿命是几年?

我们使用三菱的PLC有十几台这样的设备,2003年购进的,从去年开始,PLC接二连三的损坏,这已经是第四台了,故障大概相似,PLC故障指示灯闪烁,有时候能与计算机通讯(软件GX developer),用软件监控故障,错误混乱,什么指令错误,什么内存错误,什么电池错误都有(变来变去),有时候直接就直接无法与计算机通讯了。有时候,断电再开启能正常工作一个阶段,而不放在设备上运行,只通电,能坚持的时间比较长。

电控箱内温度大概是40-50度左右,PLC型号都为FX2N-128MT,外壳标记MADE IN JAPAN.

请问有没有高手碰到过类似的状况,分析一下是什么原因,多谢。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(sjm213) 对实际问题密切跟踪,为 ..
    jian731019
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看jian731019的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-06-11 09:28
    不是电池问题,我当然先测量电池啊。

    报警的时候,电池指示灯都没亮,但是内部电池的报警位却动作了。请大家仔细看看贴,如果是电池问题,怎么会一会指令错误,一会内存错误,还有电池报警,跟计算机通讯不会发生问题的。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 支持原创,加分奖励
    jian731019
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看jian731019的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-06-11 10:45
    引用
    引用第6楼daizhi于2009-06-11 09:52发表的  :

    你所描叙的状况与电池没电了相似!
    不知道你是如何测量的?
    再者这么多年积尘也会不少吧!


    如何测量?万用表如何?晕倒了,这也问?
    跟电池没电了相似?请你了解清楚再来发言吧,不相信你可以去掉电池,看看计算机是否能和PLC通讯,只要程序还在,任何意外都不会发生,甚至和上位机都不会失去联系,和计算机通讯更没有问题,而且,报警不会一会这样,一会那样的,我这里使用的PLC有上百台,PLC电池电压低的情况见得太多了,只是PLC停止工作而已。再有,由于设备工作在洁净车间,内部有很严格的防尘标准,工作人员都穿洁净服,进入之前都要风淋,灰尘非常少,而且,PLC我们都打开过了,干净的像新的一样。

    还有,你看我开始发帖的时候说没说,在办公室能坚持正常运行很长时间,电池掉电是这样的么?

    我可以1000%的告诉您,不是电池问题,好吧,实在不相信,我换过电池了,不要纠缠在电池上了,如果电池问题都解决不了还能做设备么?

    感谢您的关注吧。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 支持原创,加分奖励
    jian731019
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看jian731019的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-06-11 13:46
    引用
    引用第8楼sjm213于2009-06-11 11:10发表的  :
    淡定淡定!

    作为在现场发现故障的见证人,楼主掌握的肯定是第一手资料,楼下大家也是根据您描述的现象来猜测和分析。

    如果楼主认为并非电池的原因,那么请再多举例说明。例如您以前出现故障的三台PLC是怎么修复的,直接换了新的?例如您在办公室接电运行了多长时间呢?您也说了,电池指示灯都没亮,但是内部电池的报警位却动作了,这说明什么?

    其余三台怎么修复的?老实说,换新的了。。。。可要是后面还是坏(没换过的还有好多呢)老是这么换,换不起啊。

    还有一台能在设备上工作,时好时坏,出问题时关机,开启,重复几次有时候就能复位正常工作。

    昨天换下来一台,在办公室尝试,一开始也是有混乱的错误报警,下午能正常工作了,一直没有其他问题,昨天一直运行到现在,看起来工作个几天也没问题。

    电池指示灯没亮,内部报警位却动作了?我个人理解,CPU出错,或者是CPU外围某个元件时好时坏,但是这种原件应该有很长的寿命,在这半年时间里连续损坏,要么就是元件本身质量有问题,要么就是外部原因引起元件问题,外部原因无非就是两种考虑,一是温度,二是噪声干扰对元件软击穿。PLC外部温度不算高,手摸上去只是略微有点烫,大概40-50度之间,但是内部温度无法测量,估计不是很低,因为里面有几台的部分电解电容外皮有些破裂,我们尝试更换了电解电容,没有改善。

    内部电源我们也做了测量,在故障发生时,24V,5V,全都正常。

    如果是干扰问题,那么以前为什么工作了6年都正常呢?或者某个阶段,供电电网存在问题?会不会是PLC本身的质量问题呢?

    即使是电气高手,不在现场,分析问题可能也很困难。我是想是否有人经用FX系列PLC经历过同样的问题,大概的思路和方向给个指导。

    多谢各位。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 支持原创,加分奖励
    jian731019
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看jian731019的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-06-13 08:39
    引用
    引用第11楼sjm213于2009-06-11 14:10发表的  :
    1. 请问新更换在设备上运行时正常的吗?
    2. 设备上原来的PLC是同一批次生产的?莫非楼主中彩了?

    这样的情况比较少见,望daizhi兄跟踪!

    .......

    换上去的PLC工作正常,设备上的PLC应该是同一批次,其序列号都是2Z82**
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 支持原创,加分奖励
    jian731019
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看jian731019的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-06-13 09:25
    联系设备制造商不太可能了,制造商是日本人,早过了保修期,如果他派人来每日费用都按美元结算,折合人民币每天都要上千,还有签证等等问题。。。而一台FX2N才不过5000多块。当然了,如果为了以后完全解决问题也可以考虑,但是现在的情况,公司效益不好,花钱非常小心。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 支持原创,加分奖励
    jian731019
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看jian731019的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-06-13 09:42
    再请教一下大家,FX2N内部分三部分,电源,继电器板,主控板,其中主控板是否能单独购买?价格是否能比整机便宜点?

    谢谢楼上诸位了。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 支持原创,加分奖励
    jian731019
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看jian731019的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-06-16 08:47
    回楼上。

    不存在灰尘问题,工作环境是无尘环境,洁净车间,操作工都穿的洁净服,戴口罩,进入车间之间都要进行风淋。实际上,打开PLC内部,也是非常干净的,几乎没什么灰。

    振动问题也不存在,因为设备本身震动就很小,手放在设备外壳上,都感觉不到震动。

    现在安装了线性滤波器,在PLC220V供电电源之前接入,具体效果要观察,时好时坏的一台PLC已经换到设备上了。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 支持原创,加分奖励
    jian731019
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看jian731019的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-06-17 07:52
    引用
    引用第22楼w2781w于2009-06-16 10:32发表的  :
    我是新手.提个意见,我认为保护接地没有接好吧..

    保护地接的很好,所有的应接地的器件都接了,日本人做设备很仔细,他的接地是一个铜条,上面一排螺孔,然后一排地线。打开电控柜就清楚的看到。

    整个车间的地线接的也很好,因为涉及到安全问题,不太敢马虎。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    jian731019
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看jian731019的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-06-17 08:07
    引用
    引用第23楼416182339于2009-06-16 12:06发表的  :
    三年差不多就是电池的问题啊
       一般别人一个PLC都要用10年,上次我看到一个工厂的PLC用了20年还没坏。恐怖。
         你可以现把程序考下来,在把电池换了,在把PLC格式化,在把程序在传进去,基本软件的问题不会发生了

    换过电池,请仔细看帖。
    jian731019
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看jian731019的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-06-17 09:42
    回楼上。
    我也怀疑是质量问题,但是这些设备是在日本国内组装的,难道他们也能买到假货?如果是返修品,问题应该是多种多样的,为什么问题一样呢?

    非常疑惑。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    jian731019
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看jian731019的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-06-17 09:57
    最新情况,加上线性滤波器后对PLC工作无改善,常出错的一台PLC还是常出错,不能正常工作。

    另外,发现,FX-EEPROM-8这个东西插在PLC上面的时候,PLC完全不能运行,反复开启都不行。拔掉以后,关电复位,PLC有时能开启并正常运行一个阶段,但是仍旧是常出错。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go