jian731019
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jian731019的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-10 10:58
请问有没有高手指导下,三菱PLC的FX2N系列的寿命是几年?

我们使用三菱的PLC有十几台这样的设备,2003年购进的,从去年开始,PLC接二连三的损坏,这已经是第四台了,故障大概相似,PLC故障指示灯闪烁,有时候能与计算机通讯(软件GX developer),用软件监控故障,错误混乱,什么指令错误,什么内存错误,什么电池错误都有(变来变去),有时候直接就直接无法与计算机通讯了。有时候,断电再开启能正常工作一个阶段,而不放在设备上运行,只通电,能坚持的时间比较长。

电控箱内温度大概是40-50度左右,PLC型号都为FX2N-128MT,外壳标记MADE IN JAPAN.

请问有没有高手碰到过类似的状况,分析一下是什么原因,多谢。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(sjm213) 对实际问题密切跟踪,为 ..
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5212 个
    工控威望: 7436 点
    下载积分: 159043 分
    在线时间: 3173(小时)
    注册时间: 2007-11-21
    最后登录: 2024-12-25
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-06-11 11:10
    淡定淡定!

    作为在现场发现故障的见证人,楼主掌握的肯定是第一手资料,楼下大家也是根据您描述的现象来猜测和分析。

    如果楼主认为并非电池的原因,那么请再多举例说明。例如您以前出现故障的三台PLC是怎么修复的,直接换了新的?例如您在办公室接电运行了多长时间呢?您也说了,电池指示灯都没亮,但是内部电池的报警位却动作了,这说明什么?
    [ 此帖被sjm213在2009-06-21 13:08重新编辑 ]
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5212 个
    工控威望: 7436 点
    下载积分: 159043 分
    在线时间: 3173(小时)
    注册时间: 2007-11-21
    最后登录: 2024-12-25
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-06-11 14:10
    1. 请问新更换在设备上运行时正常的吗?
    2. 设备上原来的PLC是同一批次生产的?莫非楼主中彩了?

    这样的情况比较少见,望daizhi兄跟踪!

    建议楼主联系设备制造商和三菱售后到现场分析,并欢迎楼主将结果在该贴公布!
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5212 个
    工控威望: 7436 点
    下载积分: 159043 分
    在线时间: 3173(小时)
    注册时间: 2007-11-21
    最后登录: 2024-12-25
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-06-13 09:30
    引用
    引用第15楼jian731019于2009-06-13 09:25发表的  :
    联系设备制造商不太可能了,制造商是日本人,早过了保修期,如果他派人来每日费用都按美元结算,折合人民币每天都要上千,还有签证等等问题。。。而一台FX2N才不过5000多块。当然了,如果为了以后完全解决问题也可以考虑,但是现在的情况,公司效益不好,花钱非常小心。


    那就只把这个问题反馈给他,让他来帮助解决!

    联系三菱代理总是容易实现的吧。

    我怀疑你向设备制造商反馈了,他也拿着问题去问日本三菱了。
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5212 个
    工控威望: 7436 点
    下载积分: 159043 分
    在线时间: 3173(小时)
    注册时间: 2007-11-21
    最后登录: 2024-12-25
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-06-16 08:55
    欢迎楼主继续公布当前的状况!
    出现您的这种状况真的不好解释。
    通过您描述的工作环境情况来看,我现场使用的PLC工作环境要恶劣的多,灰尘、震动兼而有之,却一直运行正常。
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5212 个
    工控威望: 7436 点
    下载积分: 159043 分
    在线时间: 3173(小时)
    注册时间: 2007-11-21
    最后登录: 2024-12-25
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-06-17 23:50
    楼主的整个PLC配置情况是什么样的?能否给出详细的清单?PLC的通讯设置是什么意思呢?