jian731019
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jian731019的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-10 10:58
请问有没有高手指导下,三菱PLC的FX2N系列的寿命是几年?

我们使用三菱的PLC有十几台这样的设备,2003年购进的,从去年开始,PLC接二连三的损坏,这已经是第四台了,故障大概相似,PLC故障指示灯闪烁,有时候能与计算机通讯(软件GX developer),用软件监控故障,错误混乱,什么指令错误,什么内存错误,什么电池错误都有(变来变去),有时候直接就直接无法与计算机通讯了。有时候,断电再开启能正常工作一个阶段,而不放在设备上运行,只通电,能坚持的时间比较长。

电控箱内温度大概是40-50度左右,PLC型号都为FX2N-128MT,外壳标记MADE IN JAPAN.

请问有没有高手碰到过类似的状况,分析一下是什么原因,多谢。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(sjm213) 对实际问题密切跟踪,为 ..
    daizhi
    一师一地一时一法
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 1470 个
    工控威望: 1376 点
    下载积分: 3900 分
    在线时间: 2976(小时)
    注册时间: 2007-05-31
    最后登录: 2023-11-27
    查看daizhi的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-06-10 13:33
    有可能电池没电了!
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    daizhi
    一师一地一时一法
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 1470 个
    工控威望: 1376 点
    下载积分: 3900 分
    在线时间: 2976(小时)
    注册时间: 2007-05-31
    最后登录: 2023-11-27
    查看daizhi的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-06-11 09:52
    引用
    引用第5楼jian731019于2009-06-11 09:28发表的  :
    不是电池问题,我当然先测量电池啊。

    报警的时候,电池指示灯都没亮,但是内部电池的报警位却动作了。请大家仔细看看贴,如果是电池问题,怎么会一会指令错误,一会内存错误,还有电池报警,跟计算机通讯不会发生问题的。

    你所描叙的状况与电池没电了相似!
    不知道你是如何测量的?
    再者这么多年积尘也会不少吧!
    [ 此帖被daizhi在2009-06-11 10:00重新编辑 ]
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
    daizhi
    一师一地一时一法
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 1470 个
    工控威望: 1376 点
    下载积分: 3900 分
    在线时间: 2976(小时)
    注册时间: 2007-05-31
    最后登录: 2023-11-27
    查看daizhi的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-06-11 12:09
    早像这样说明不就简单了吗?直接说电池换过,故障依旧!
    如何测量?这也分在线和离线测量!作为依据,自然会有所差异!
    如果单独运行正常,那么可能性之一:来自现场的干扰。
    本帖最近评分记录:
    4楼  发表于: 2009-06-11 15:47
    干扰是诱因,老化是本质!
    个人也曾经手二台FX2N的,二年后就不行了!环境要比LZ的恶劣的多。拿到办公室看起来很正常,在现场不正常。
    001的质量比欧版是要差些!
    本帖最近评分记录:
    5楼  发表于: 2009-06-17 09:41
    引用
    引用第24楼jian731019于2009-06-17 07:52发表的  :

    保护地接的很好,所有的应接地的器件都接了,日本人做设备很仔细,他的接地是一个铜条,上面一排螺孔,然后一排地线。打开电控柜就清楚的看到。

    整个车间的地线接的也很好,因为涉及到安全问题,不太敢马虎。

    不要光看你控制柜的或者车间的,要看整个工厂的!也不知当初建厂所埋的地线烂完没有,是否补充了电解质。。。。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    daizhi
    一师一地一时一法
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 1470 个
    工控威望: 1376 点
    下载积分: 3900 分
    在线时间: 2976(小时)
    注册时间: 2007-05-31
    最后登录: 2023-11-27
    查看daizhi的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-06-17 11:34
    有点意思!
    这个FX-EEPROM-8是新的吗?能不能看到故障代码?如果可以,请将程序传上来看看!
    本帖最近评分记录:
    7楼  发表于: 2009-06-17 15:41
    还没回我的问题!另外,FX-EEPROM-8是不是每台都有?
    根据以上的情况,个人分系关键可能是6708的故障,与我的猜测有点吻合,FROM/TO对缓存是有损害的,这个是有次数限制,可从手册上查的到!

    依程序看,每个周期都写一次,估计也会死的快!
    [ 此帖被daizhi在2009-06-17 15:56重新编辑 ]
    本帖最近评分记录:
    8楼  发表于: 2009-06-17 17:35
    “是每台都有,但是把这东西去掉,PLC仍旧出错”
          这时故障已发生,需清除。
    “这东西只是个程序备份,可有可无的”
        多加一个就多一个的成本!不会像你想的那简单。出故障后,将FX-EEPROM去掉,将程序灌进PLC,这时估计会正常,你可试试,并告知结果。
       个人建议,买二个新的FX-EEPROM,换上并装上程序,试试!也许有好运
    本帖最近评分记录:
    9楼  发表于: 2009-06-19 10:31
    没戏了!
    用新的PLC的主板换上能正常的话,那只能优化程序了!
    其它二块板也可单独换上,作个排查。