楼主  发表于: 2009-03-17 09:25
我用FX0S的PLC直接输出110V的交流接触器.但使用不到两个月.接触器烧了几次了.
接触器是那种带座子的,直接插进去就行那种。
使用时电弧比较大,但加了灭弧器,好像作用不大。
兄弟们有什么好方法解决。
dadada1220
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 228 点
下载积分: 464 分
在线时间: 230(小时)
注册时间: 2007-12-18
最后登录: 2024-09-01
查看dadada1220的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-17 12:55
图片:
自己看看吧
hyundai天梭
忙里偷闲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7096 分
在线时间: 677(小时)
注册时间: 2008-11-07
最后登录: 2024-10-24
查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-17 15:07
补充一下,是触点产生电弧,烧不是烧线圈,而是烧触点.
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158829 分
在线时间: 3162(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-28
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-03-17 15:20
带座子的是指一般被称为中间继电器的东东?

触点容量不够才容易烧触点的,要换为不带座子的那种接触器喽。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-03-17 15:32
用触点容量大的中继。
在触点上并联RC电路。
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
liuxianhua
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 611 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10234 分
在线时间: 572(小时)
注册时间: 2008-11-19
最后登录: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-03-17 15:54
最好不要用带插的那种,它只适合小容量不频繁动作的场合..你可以试把触头串联使用,这对灭弧有益,如果触点容量不够,可以并联使用或用容量大的接触器.频繁动作更要留百分四十的余量
xiugu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 234 点
下载积分: 769 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2007-01-10
最后登录: 2021-08-09
查看xiugu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-03-17 16:04
烧触点和PLC没关系吧
jingqianshan
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jingqianshan的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-03-17 16:18
你看好了,你用的是继电器还是接触器,烧触头与PLC无关,是接触器选小了,负载是多大的?5楼说的对,一般带插的是继电器,不是接触器
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108066 分
在线时间: 4834(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-28
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-03-17 16:26
樓主用的是中間繼電器了還是交流接觸器?這兩種負載力不一樣,中間繼電器負載力小,一般接些電磁閥,指示燈等;而交流接觸器負載力強,可以用於大功率負載使用如.馬達.加熱器等
hyundai天梭
忙里偷闲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7096 分
在线时间: 677(小时)
注册时间: 2008-11-07
最后登录: 2024-10-24
查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-03-17 16:50
不好意思,我用的是中间继电器,用来驱动电磁阀的,执行快进,工进和快退的。
烧触点和PLC无关的。
谢谢各位兄弟了哦,小弟兄明白了。
hyundai天梭
忙里偷闲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7096 分
在线时间: 677(小时)
注册时间: 2008-11-07
最后登录: 2024-10-24
查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-03-17 16:57
我还试了一下,在每组触点处并联一个电容,再并联一个电阻。
等于是电阻和触点开形成了一个回路。电阻2K
这样电弧明显小一些。
这样对于电源的影响大不大?对其它有没有影响?
hyundai天梭
忙里偷闲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7096 分
在线时间: 677(小时)
注册时间: 2008-11-07
最后登录: 2024-10-24
查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-03-17 17:19
电阻2K,触点的线圈是110V的
这样接电弧很小,

  • «