楼主  发表于: 2009-03-17 09:25
我用FX0S的PLC直接输出110V的交流接触器.但使用不到两个月.接触器烧了几次了.
接触器是那种带座子的,直接插进去就行那种。
使用时电弧比较大,但加了灭弧器,好像作用不大。
兄弟们有什么好方法解决。
liuxianhua
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 611 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10234 分
在线时间: 572(小时)
注册时间: 2008-11-19
最后登录: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-17 15:54